55问答网
所有问题
当前搜索:
论述电缆敷设的过程
电缆敷设的
方法和步骤
答:
1. 埋地
敷设
将
电缆
直接埋在地下的方式称为埋地敷设。此方式要求电缆配备铠装和防腐层以保证安全,因此裸露电缆不适用于埋地敷设。一般而言,电缆沟的深度不应超过0.9米,并在沟上
铺设
砖块或保护板以作加固。2. 支架敷设 电缆支架敷设常见于车间、厂房等场所。电缆通过支架上的卡子固定。支架间的水平距...
电缆敷设的
施工工艺是怎样的?
答:
电缆的敷设:
工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设
。(1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。(2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。(3)、电缆在桥架上垂直敷设...
电缆敷设
顺序
答:
4. 电缆铺设:按照已确定的路径,将电缆逐步铺设到指定位置
。铺设过程中要注意电缆的弯曲半径、避免过度拉伸和损伤。5. 接头连接:电缆的接头是关键的连接部分,其质量直接影响电缆的传输性能和使用寿命。因此,接头的制作和连接必须严格按照工艺要求进行。6. 测试和验收:完成电缆敷设后,进行相关的测试和...
电缆敷设的
方法和步骤
答:
1、埋地敷设 将电缆直接埋在地下的敷设方式简称埋地敷设,埋地
敷设的电缆
必须由铠装及防腐层保护,裸装电缆不允许埋地敷设。一般的电缆沟深度不超过0.9m,还需要在电缆沟上铺砖或保护板。2、 支架敷设 电缆支架敷设一般在车间、厂房和电缆沟内,在安装的支架上用卡子将电缆固定,电缆支架之间水平距离为1m...
电缆
直埋地
敷设的
施工工序及工艺要求
答:
4. 平行和交叉最小净距
电缆
之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.2.3的规定。严禁将电缆平行
敷设
于管道的上方或下方。特殊情况应按规定的执行。5. 工艺标准目的 制定本工艺标准的目的是为了使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量。6...
在
电缆敷设过程
中,应做的工作包括
答:
在
电缆敷设过程
中,首先应进行交接试验。这项试验的目的在于,在电缆敷设前以及安装竣工后和投入运行前,验证电缆线路的可靠性。交接试验是施工单位向运行单位展示电缆线路可靠性的一种方式。由于电缆在附件安装、运输及现场敷设过程中可能会受到损害,即使通过了相关试验,高压电缆的电气性能也可能受到影响。为...
电缆
如何
铺设
?
答:
6)展放
过程
中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视
电缆敷设
情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码...
电缆敷设
施工方案
答:
电缆敷设
施工方案有施工准备、质量保证措施、安全保证措施等等。一、施工准备 1、施工前应进行现场勘查,了解现场环境及地下管线情况,确定施工方案。2、准备施工所需的各种材料和工具,包括电缆、支架、滑轮、绝缘胶带、油漆等。3、对施工人员进行技术交底,明确施工要求和注意事项。二、质量保证措施 1、施工...
隧道
电缆敷设
施工程序
答:
(7)
敷设过程
中,局部电缆出现余度过大情况,应立即停车处理后方可继续敷设,防止电缆弯曲半径过小或撞坏电缆。(8)
电缆敷设的
速度要求6m/min。(9)电缆线路的裕度按照设计要求预留。(10)电缆敷设后,应根据设计要求将电缆固定在电缆支架上,如采用蛇行敷设应按照设计规定的蛇形节距和幅度进行固定。隧道电缆敷设图2、 电缆...
在
电缆敷设过程
中,应做的工作包括
答:
在
电缆敷设过程
中,应做的工作包括交接试验。说明:电缆敷设前应做交接试验,安装竣工后和投入运行前应做交接试验。电缆交接试验是指电力电缆线路安装完毕后,施工单位为了向运行单位验证电缆线路的可靠性进行的试验。由于附件安装和运输及现场
敷设的
因素,即使已通过相关试验的高压电缆的电气性能也会遭受影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设施工全过程
论述电缆敷设的过程和工艺要求
简述直埋电缆敷设过程
电缆排管敷设施工流程
论述电缆敷设的工艺要求
电缆敷设施工顺序
三相电缆是如何敷设
电缆敷设顺序从上至下依次
山地建筑电缆施工工艺