规范要求做消火栓系统
消防给水及
消火栓系统
技术
规范
是怎么
要求
的
答:
《消防给水及
消火栓系统
技术
规范
》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防栓
设计
规范
中,厂房是怎么规定的?
答:
1. 对于占散帆地面积超过300平方米的厂房和仓库,
规范要求
必须设置室内
消火栓系统
。这意味着,只有面积不超过300平方米的甲类仓库和甲类厂房可以不设置室内消火栓。2. 室外消火栓系统是必须设置的,即使你是占地面积仅为1平方米、耐火等级为3级的戊类厂房,也必须在室外安装室外消火栓。3. 所有仓库,不论...
室内
消火栓
设置
要求
答:
1. 保障火灾时有两支水枪同时到达室内任何部位;2. 控制
消火栓
的间距;3. 按防火分区
要求
进行布置。具体设置要求如下:1. 每个楼层(除无可燃物的楼层外)应设置消火栓;2. 室内消火栓的布置需保障有两支水枪同时能对室内任何部位进行扑救;3. 对于一个楼层拥有两个或两个以上的防火分区,防火分区之间...
《建规》8.2.2
消火栓系统
和灭火器
答:
50016-2014
规范
8.2室内
消火栓系统
,
要求
是建筑高度大于21m的住宅建筑及以上的设置消火栓;灭火器是在灭火器配置规范50140-20056.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。消防通道是在50016-2014的5.5和6.4 消防管道井是...
建筑物内配置
消火栓系统
的
要求
有哪些?
答:
具体来说,国家标准《建筑设计防火
规范
》(GB 50016-2014)规定了各类建筑物灭火器的配置
要求
,如下所示:建筑物类型 | 配置要求 住宅、宾馆、饭店、商场 | 每个房间、套房和走廊不超过30m2,每个楼层至少1个灭火器 办公楼、学校、医院、剧院、体育馆 | 每个房间、套房和走廊不超过50m2,每个楼层至少1...
什么场所必须设置室内
消火栓
给水
系统
?
答:
第8.6.3条 设置常高压给水
系统
的建筑物,如能保证最不利点
消火栓
和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列
要求
:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区...
室内
消火栓
安装需要
规范
吗
答:
根据国家消防设施设备安装工程质量验收规范(GB 50084-2020),以下是室内
消火栓
安装的一些
规范要求
:1. 室内消火栓应设在建筑物内,位置应符合设计要求,并配有明显的标识,便于使用和发现。2. 室内消火栓的数量和布置应根据建筑物的类型、面积、高度等因素进行设计,确保覆盖范围合理,消防水源充足。3. ...
住宅消防
规范消防栓的要求
答:
1 建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内
消火栓系统
确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救
要求
,并应符合下列规定:1 室内消火栓应...
建筑物内
消火栓系统
的配置应符合什么
规范
的规定?
答:
储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电
系统
设计
规范
》GB 50052的规定。
室内
消火栓系统
设计
规范
有哪些?
答:
设置
要求
有以下几点:一、
消火栓
应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10