55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc4~20ma输入程序
西门子PLC
S7-200模拟量
输入
怎么编程?
答:
在
西门子PLC
S7-200中,处理模拟量
输入
(SI)和A/D转换涉及的编程技巧相对直接。当模拟信号(例如
4
-
20mA
)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
西门子PLC
S7-200模拟量
输入
怎么编程?
答:
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。具体举一个实例,以S7-200和
4
—
20mA
为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式...
西门子plc
200 温度变送器
输入4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度用力控...
答:
以
4
~
20mA
电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量
输入
为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)整理后得:Y=(B...
西门子plc
200 温度变送器
输入4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。首先,在
西门子
S7-200系列
PLC
中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,
4
mA多对应的数值是6400,同理,4-
20mA的
数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后数...
西门子PLC
1200模拟量
输入
对应(
4
-
20MA
)是多少?
答:
西门子PLC
1200模拟量
输入
对应(4-
20MA
)是300的模拟量,输入0-10V或0-
20ma的
信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在
程序
里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
300
plc的
怎么读取
4
~
20ma
信号
答:
步骤如下:1、确保已经安装了适配S7-300
PLC的
模拟量
输入
模块。2、使用一个外部模拟量信号转换器,将
4
-
20mA
信号转换为0-10V或-10V到+10V的信号。根据转换器的说明书进行正确的连接和设置。3、将转换后的信号连接到S7-300PLC的模拟量输入模块上。根据模块的规格和文档,连接正确的引脚和电源。4、在S7...
西门子PLC
对
4
-
20mA
电流的控制怎么编程
答:
非常简单的,首先确定连接
4
-
20mA
电流的模拟量模块的位置,对应了其IO地址,在
程序
中用MOV指令就可以了。
用
西门子
200
plc的
温度流量压力采集与显示系统,传感器均是
4
-
20mA
输出
答:
你要在模板配置中选择通道信号为
4
~
20ma
,而且要分清是有源表还是无源表,是两线制还是
四
线制表。然后做符号表。这些都做完之后才能说编程部分的操作。模拟量数据你可以自己编一个公式,或者调用FC105或FC106来做。具体内容如下:FC105、FC106参数设置中文说明 1、FC105 SCALE功能接受一个整型值(IN)...
求
pLC西门子
s7一200与流量计的编程,流量计
4
一
20mA
摸似信号
答:
例如,使用一个0 -
20mA的
模拟量信号
输入
,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于
4
- 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000 也就是说如;PIW256读出来的数来对应6400-32000 大于32000或小于6400 都是不对的。设流量计量程为0-300 对应PIW256的6400-32000 假设模拟量...
...量处理
程序
;要求把充压力变送器传回来的
4
—
20mA的
电流信号
答:
第一步
4
-
20MA的
信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .
程序
任何做呢 模拟量第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏上显示就可以了,显示的时候要1个小数点,如果没小数点的话...