55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子S7300计数器
西门子s7 300
的高速
计数器
如何使用?
答:
西门子
的
计数器
是通过比较计数器的值来进行触发的。(1)单路脉冲输入的内部方向控制加/减计数。即只有一个脉冲输入端,通过高速计数器的控制字节的第3位来控制作加计数或者减计数。该位=1,加计数;该位=0,减计数。如图1所示内部方向控制的单路加/减计数 。(2)单路脉冲输入的外部方向控制加/减...
西门子s7300
有多少个
计数器
答:
在Cpu的属性中设置Memory Clock,这样你就可以得到秒脉冲位。 然后依靠该位进行计数,一个
计数器
设定为60,代表秒,一个计数器设定为60代表分,一个计数器设定24代表小时,计数器的串联就可以实现了。
西门子s7300
PLC 在CPU经过完全复位后是否运行时间
计数器
也被复位?
答:
同样, CPU 318 和所有的
S7
-400 CPU 的运行时间
计数器
在 CPU 被完全复位后其最后值被保留。
万能的吧友,
西门子s7 300
编程里面
计数器
和计时器怎么使用?
答:
这个命令动第一次使
计数器
由0变1,当计数器的值等于1的时候定时器启动,每有一个命令使计数器加1,加到4的时候报警并使计数器变0和定时器变10分钟。定时器采用10分钟到0的定时器,定时器到0的时候使计数器变0(复位)。看看成不成。
请问,
西门子S7
-
300
PLC中的
计数器
指令里面,计数器预置输入端和预置值输入...
答:
pv其实是一个初始值,当S端为1的时候,就是将
计数器
赋予一个初始值,如果pv是20,那么计数器将从20开始加1的记数,记数的结果存储在cv中,如果你向记数到50,那么用cv和50做比较使用就可以了!!!并非是你以为的好像和计时器一样是一个目标值,而是一个初始值!!!
西门子S7300
plc
计数器
如何断电保持,就是CPU断电或停止工作后计数器S...
答:
在HW Config 硬件配置 中 保留时钟存储器栏里可以设置可保留性字节的长度和定时器、
计数器
的个数。设置组态后的这些存储器、计时器、计数器就可以掉电保持了。在"保留存储器"标签中,可以指定在发生电源故障和从STOP切换到RUN之后,要保留哪些存储区域(即使在CPU的备用存储器中没有备用电池也可以保持...
西门子s7
-
300计数器
答:
1.数值可以保存在带有MMC卡的CPU的DB块中 2.加入OB100即赋初值的中断块,在开机时用MOVE指令对其赋一次初值 3.总的来说就是读到的计数值移到中间的存储区,然后在OB100中将这个保存的计数值再作为当前计数值写回到
计数器
才可以。4.至于你说的设置计数器断电保持功能在如下图示之中可见 ...
西门子S7
-
300
加减
计数器
,在仿真中发现,只有当CV设置的地址比CV_BCD大...
答:
因为MW中包含了2个字节,例如MW0包含了MB0和MB1,如果你使用了MW1,那么就是由MB1,MB2组成,这样MB1的内容发生了地址重叠,所以造成了你目前的状况。所以,
西门子
也建议用户使用字或者双字地址时使用偶数编码方式。
西门子s7
-
300
,如何通过脉冲
计数器
和定时器计算速度?
答:
通过脉冲上升沿,触发一个增
计数
。 不过脉冲频率要注意。
西门子S7
-
300计数器
的仿真问题
答:
总结一下,就是
西门子300
的
计数器
用法比较麻烦,所以我一般不怎么用,你会问,不然用什么,简单,直接用add或者sub,注意复位,就是赋值0就ok。还要提出你的程序的一个问题,不要直接用输入接到那几个CU,CD,正确的做法就是要加个上升沿过渡,不然几个扫描周期下,瞬间会记满的。哦,忘了,不光...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子s7300计数器实例
西门子300计数器怎么使用
西门子300计数器置位
西门子300计数器管脚
西门子300计数器模块
西门子300plc计数器指令
西门子300高速计数器实例
西门子200计数器指令
西门子没的计数器