55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子CPUBF1
西门子
et200m的
bf1
灯亮是什么原因
答:
1、BF为总线故障,SF为系统故障。如果发生BF故障,会引起SF灯亮。BF消失,则SF灯也不亮了。2、有关
BF1
指示灯:BF1常亮:表示在 MPI/DP 接口处检测到错误。BF1闪烁:表示如果
CPU
是 DP 主站: PROFIBUS DP 接口 1 上的一个或多个从站无响应。如果CPU 是 DP 从站: DP 主站不对 CPU 寻址。
西门子
et200m的
bf1
灯亮是什么原因
答:
1
、SENSOR信号给出去了:a现场的铺线不规范,控制线,信号线,和强电线混在
一
起了,当大功率设备启动时会产生信号干扰,那也会出现这种情况。建议你查一下Frofibus线的走向。b就是模块有问题,或是连接线虚接,模块供电和接地。2、sensor的信号没出去 检查接线,供电以及sensor的必要接地。SF灯亮表示...
西门子
s7-300 sf
BF1
灯亮了出了故障怎么样去修?
答:
SF(系统错误):
CPU
硬件故障或软件错误。在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。
BF
指示灯亮表示总线故障。SF指示灯亮表示系统故障,这种情况是由BF故障引起的,当BF故障消失后SF也随之消失。绝大多数都是由于硬件坏掉的原因!
西门子
plc6es7153——2ba02——0xb0故障灯显示
bf1
答:
一般情况下
BF1
表示总线中断,需检查相应的总线电缆是否受损;用STEP7连上S7-400,查看系统诊断缓冲区,确认故障内容;
西门子
300plc
bf1
灯闪红灯
答:
通讯被中断。在启动
西门子
300plc
bf
1时,一般是绿灯亮表示电源和正常工作状态,闪红灯是通讯被中断,排查线路故障原因或通信故障代码解决。
西门子
plc300报警bf3和
bf1
有什么区别
答:
BF 意思是总线错误,1、3 是端口号
BF1
是指 端口1 错误
西门子
plc
bf1
,bf2
答:
BF表示总线故障,
BF1
和BF2就对应表示总线段1及总线段2故障;
西门子
s7
一
300控制器sf常亮
bf1
闪亮怎么回事
答:
系统内有不在线的从站。所以SF系统故障指示灯常亮,从站离线,PLC主站
一
样工作,只是从站丢失,不能刷新从站信息,所以
BF
总线故障指示灯闪烁。如果你组态了OB82-86,就是某些从站断电了,主站和主站能找到的从站一样正常工作。
PLC上面的
BF1
亮红灯是什么
答:
BF1
应该是
西门子
的
CPU
吧!需要连接上系统以及打开STEP7或者TIA ,连接上开诊断缓冲区!对应就是红色报警的原因!!~以上!~
西门子
s7系列可编程
bf1
闪烁,sf1常亮怎么办
答:
BF
总线故障,检查硬件配置是否与实际相同,DP接头有没有松动或者断开,其他机架有没有断电,或者站地址设的对不对。SF说明你的程序存在问题,逐一检查你所调用的程序块。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子A标B标
西门子B类机
5218BCPU和5218
B150主板上什么CPU
华硕Bh61最高支持CPU
CPU模块BF灯
雪铁龙 U1F1B
标致 U1F1B
标致 U1F1B08