55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200通讯线
西门子
s7-
200
的
通讯线
怎样与PLC进行连接
答:
1、首先需要传输端口,当PLC 与电脑连接
通讯线
之后,右击“我的电脑”,选择“管理”。2、在弹出的“计算机管理”窗口中,选择“设备管理器”。3、查看通讯线所使用的com端口为多少,并记住这个端口,本实例为com10。4、回到PLC编程软件,选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。5、在“传...
西门子
触摸屏与s7-
200通讯线
多长
答:
西门子触摸屏与s7,
200通讯线
有3至5米。根据查询相关公开信息显示,昆仑通态触摸屏连接
西门子200
PLC通讯线有3米长,也可用5米长的代替。
西门子200通讯
485接口与pc通信需几根线
答:
两根线。
西门子
业务遍及全球,专注于服务楼宇和分布式能源系统的智能基础设施。该品牌的
200通讯
485接口与pc
通信
共需两根线,分别为信号线和接通线。
求
西门子
PLC S7-
200
RS232接线方法?针脚的定义?
答:
S7-
200
CPU上的
通讯
端口是RS485,RS485 半双工接法为:RX+ 和TX+ 并联为Data+;RX- 和TX- 并联为Data-。RS485 全双工/RS422 接法为:FULL 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND。理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线...
PLC
西门子
S7-
200
串口线怎样制作?
答:
用RS232线 + RS485转接头,用3、8两个接线端子连接到S7-
200
PLC的
通讯
端口3、8脚即可。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工
通信
,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
西门子
S7-
200
与G120 USS通讯,
通讯线
自制的话应该怎么接?
答:
200
PLC端用D形9针插头(可到市场上买)或
西门子
DP总线头。焊3脚和8脚。变频器端找“A”“B”接线端子,PLC
通信
口3脚对应变频器A。PLC通信口8脚对应变频器B。
西门子
PLC s7-
200
串口线问题 只有pc-ppi线和usb-232线,依次连着能不能...
答:
可以的 但你要先安装你的USB-RS232线的驱动。而且不是所以的这种线都可以用的,我有过线的这种线安装了驱动还是不能用,所以你要多试几次,要安装明说先安装好驱动才行的。在这里说下,你可以买USB-PPI电缆 国产才 600多元,很好用的。
西门子200
plc的PPI编程线能拉多长
答:
可以使用中继器 S7-
200
PLC上的通信端口为RS485接口,可以走PPI/MPI协议。PC/PPI
通讯线
在计算机侧的DB9插头上将计算机的RS232接口转为RS485方式进行PPI协议数据传输。S7-200集成通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m(当然,这是一个保守数字,所以上面说60米也能正常通讯,也有可能)。要...
西门子200
用PPI
通讯
电缆和编程电缆一样吗?
答:
西门子200
用PPI
通讯
电缆和编程电缆不一样。通讯电缆:由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯,外部具有密封护套
的通信
线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆;按功能分为野战和永备电缆(地下、海底电缆)。通信电缆传输频带较宽,通信...
485转USB电缆支持
西门子
PLC
200
自由口
通讯
???
答:
使用RS-232/PPI多主站电缆和自由口
通讯
功能,可以将S7-
200
CPU连接到多种兼容RS-232标准的 设备上。但电缆必须必须设为PPI/自由口模式(开关5=0)才能进行自由口通讯。开关6用于选择本地 模式(DCE)(开关6=0)或远端模式(开关6=1)。当数据从RS-232端口传输到RS-485端口时,RS-232/PPI多主站...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子200通讯线制作
西门子300plc数据线
西门子200与昆仑通通讯线接线
西门子200与300通讯线一样吗
昆仑通态与西门子200通讯线
西门子200与昆仑通泰通讯线制作
昆仑通泰和西门子200通讯线
西门子200plc通讯线
西门子200通讯线的驱动