55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器F0012
西门子变频器
m440报警为
F001
(2)是什么意思
答:
F001
(2)是
西门子变频器
电子板电源故障。在“RUN”状态下,电子板电源(端子 5U1 ,5W1,5N1)的故障时间长于在参数 P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作在低电压。可能的故障原因是:226;在“RUN”状态下,进线接触器断开 226;短暂电源故障 226;电源电压过低 故障值:r047 变址002 ~016:1...
西门子变频器
m440报警为过流故障代码为
F001
(2)该怎么解决?关键是电机没...
答:
检查电流设置是否正确,检查电机及电缆是否有问题。
西门子
6SE70
变频器
报故障维修F029,F011,F026,
F001
,F002,F006维修,变频...
答:
西门子
6SE70
变频器
报故障的原因
F001
:过流。F002:过电压。F006:母线过电压 F011:电动机过温 F026:F029:在某相上存在UCE 关机1)有无短路或接地故障 包括电机.2)CU 板是否正确插入 3)IGBT坏.以上就是你提出问题的解答,如果还有问题就联系我或留下你的联系方式,记得把分给我。
西门子变频器
显示F0001怎么解决
答:
F0001是
变频器
过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能 。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
西门子
mm440
变频器
报
f001
故障怎么回事
答:
你好,
西门子变频器
报
F001
表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应 电动机的导线短路 有接地故障 检查以下各项:1.电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须...
西门子变频器
报0001不能复位
答:
按面板不能复位,断电重新启动一下看是否正常。引起故障可能的原因是电机过载,检查一下电机是否有问题,测量一下运行电流值是否正常。F0001是
变频器
过流,一般是电动机过载导致的过流。一:上电显示F0001故障:1 是驱动板上电流检测电路有问题了 2 cpu板或者其他地方接触不好 3 电动机的功率(P...
hopewind
变频器
说明书
答:
故障描述:
变频器
出现
F001
错误代码,通常指示输出报警。此类故障可能是由MOSFET损坏或线路断开所致,这往往是线路或组件过热、烧损,或是变频电路板、驱动板存在问题的迹象。故障排除步骤:1. 检查控制电源电压是否稳定供应。2. 确认变频器输出接线是否完整无缺。3. 检查电路板或驱动板是否有损坏痕迹。4. ...
西门子
430
变频器
以带载报
f001
答:
报F0001一般是过电流 。¾ 电动机的功率与
变频器
的功率不对应 ¾ 电动机的导线短路 ¾ 有接地故障 你可以检查以下各项“1. 电动机的功率P0307必须与变频器的功率P0206相对应 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入...
西门子变频器
430出现f0001怎么解决
答:
1.电动机功率P0307与
变频器
功率P0206不对应,2.电动机电缆线太长,3.有短路或接地故障,4.斜坡上升速度过快。
hopewind
变频器
故障代码
f001
?
答:
故障描述:
变频器F001
错误代码表示输出报警,主要由MOSFET损坏或线路断开引起,可能是线路或组件烧损,或变频电路板或驱动板有问题。故障排除:1.检查控制电源电压是否稳定;2.检查变频器输出接线是否完整;3.检查电路板或驱动板是否有损坏;4.尝试更换MOSFET;5.检查变频器是否联网,如果有,可以检查网络故障...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子变频器G120报F015
西门子变频器F30021怎么办
西门子变频器F0021
西门子变频器报F0221
西门子变频器F0080
西门子变频器显示F7220
西门子变频器报F0023
西门子变频器报F07410
西门子变频器F30027故障