西门子变频器报转速不合理
西门子
高压
变频器
电机超速报警
答:
电机转速过大、电路故障
。1、电机转速过大:电机实际转速超过其最大允许转速,导致超速报警,检查电机的实际转速,确保其不超过最大允许转速。2、电路故障:变频器或电机控制电路出现故障,导致电机无法正常工作,转速异常升高,触发超速报警,检查变频器和电机控制电路是否正常,如有异常及时修复或更换相关元件...
西门子
g120报f7900怎么办?
答:
西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:
1、负载过重或负载卡死
。
2、抱闸没有打开
。3、
转矩/电流限幅设置过小
。
4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转
。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子变频器
a031报的什么故障
答:
A031表示你的转速实际值与转速给定值有差。
西门子变频器报
A031的原因 输出电压已经达到最大值了,再升不上去了,所以速度到900转的时候不能再快。变频器的进线电压值为多少。进线电压值已经被拉得比较低了,导致变频器无法输出需要的直流电压,所以电机转速到不了目标值,所以报警A031。电位
器转速
给定...
西门子变频器
传动方面:电动机
转速不
稳如何解决?
答:
那你选择的
变频
控制方式是什么的?有很多种,要看你用的是什么控制,一般来说要是通过面板控制固定频率的如果发生
转速不
稳那只能是电动机的问题,而你所用的变频用的是动态电阻,或者20毫安电流控制发生转速不稳那你先检查控制端信号
西门子变频器
故障代码F7901,请高手指教下,这个故障代表表示什么意思...
答:
原因: 超过了最大允许转速的正值或负值
。允许的最大转速正值构成如下:最小值(p1082, CI: p1085) + p2162 允许的最大转速负值构成如下:最小值(-p1082, CI: p1088) - p2162 处理: 旋转方向为正时适用:- 检查 r1084,可能的话正确设置 p1082,CI:p1085 和 p2162。旋转方向为负时适用...
西门子变频器
偏差怎么调
答:
调节I参数。将I增值或减值一定程度,根据实测数据调节,适当增加I值可以加快变频器输出值的稳定性。2、自动调节:
西门子变频器
通常配备有自动调节功能。通过该功能,可以使变频器自动调节P和I参数的值。进入自动调节功能。在变频器的主菜单上选择“Parameter”>“AutoTuning”>“Start”;稳定调节。等待变频...
怎样设置
西门子变频器转速
小于十转不运行大于十转载于开始运行_百度知 ...
答:
1、进入
西门子变频器
的参数设置界面。2、找到相关的参数设置选项,可以在SpeedControl或SpeedLimits等菜单中找到。3、在参数设置中,找到MinimumSpeed或LowerLimitSpeed选项,将其设置为10。4、保存并退出参数设置界面。这样设置后,西门子变频器将在
转速
小于十转时不运行,大于十转时才开始运行。
西门子变频器
440
转速
问题
答:
变频器
虽然一样,但是泵( 功率)可能不一样,泵的负载类型也可能不一样。建议你针对泵的不同情况重新调教下参数
西门子变频器出现
问题怎么解决
答:
当
西门子变频器出现
故障时,复位是一种常见的解决方法。首先,我们需要检查变频器的工作状态和显示屏上的报警信息。如果变频器的报警信息显示为复位状态,说明它已经进入了故障模式。此时,我们可以通过按下变频器面板上的复位按钮来尝试复位。如果这样无法解决问题,我们可以尝试断开变频器的电源,等待几分钟后...
西门子变频器
输入的额定
转速
会不会影响实际转速
答:
额定转速应该不会影响实际转速,但是最大转速会影响实际转速。
西门子变频器
都有个参数规格化的问题。就是你设置的最大转速,变频器会把这个数值规格化为16384=100.00%。假如说你模拟量给定10v为最大转速,你现在输入5v,你修改额定
转速不
会改变实际转速但是你修改最大转速那么实际转速就会跟着变。你要是用...