55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子交流接触器怎样看型号
西门子交流接触器型号
的位置在哪里?
答:
一、【西门子交流接触器型号的位置】在商标最上面
,如下图红色标记处 二、【西门子交流接触器型号的含义】1、西门子接触器3TF45的概述:主要用于交流50Hz(或60Hz),额定绝缘电压为690V,在AC-3使用类别下额定电压为380V时额定工作电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电...
西门子交流接触器
的
型号怎么看
答:
一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值
,如:CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。CJ10-40:额定电流40A。 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。①按主触点极数分 可分 ...一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:CJX2-3210:...
西门子接触器
3TB40 22-OXMO代表什么意思
答:
3TB:西门子空气电磁式交流接触器系列号 40:表示额定电流
,AC-3工作制时为9A 22:有两个常开,两个常闭辅助触点 OX:线圈操作电压为交流 MO:表示线圈为50HZ电压220V,60HZ电压264V
西门子接触器
3TB43 22-0XM0 各代表接触器什么?懂的回答,谢谢
答:
3TB是规格,43表示额定电流22A,22表示两开两闭辅助触点,0X是
交流
,M0是线圈电压等级220V。
西门子接触器型号
含义
答:
西门子为德国品牌,所生产的开关元件都是符合VDE认证的,VDE0660是低压接触器认证号
,相当于我们国家的3C认证 IK≤50KA 690V是表示该接触器在690V耐压下最大可承受的短时冲击电流,当接触器出口设备发生短路事故时在断路器等保护元件分断短路电流前可承受的短时最大短路电流值 ...
西门子交流接触器型号
3RT6027-1AN20的含义,
答:
西门子交流接触器型号
3RT6027-1AN20的含义:这就是个订货号,要结合产品手册来看的,光从字面是看不出来。3RT6027-1AN20 这个型号对于400V/50Hz,感应电动机负载下额定电流为32A,电机额定功率15KW,辅助触点有常开、常闭各一副,另外操作电压为AC220V 50/60Hz。接触器,做为继电器控制系统当中最基本、...
图文并茂,彻底解读
接触器
的
型号
与技术参数
答:
1、接触器的
型号
含义 接触器通常用字母“C”与不同字母和数字的组合来构成其整个型号。接触器基本型号所表示的含义:例如,下图所示典型接触器的铭牌标识,从中可以了解其型号为“LC1,参照上述命名方法可了解其型号所标识的含义。”常用的
交流接触器
有CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列、B系列、LC1-...
西门子接触器型号
答:
西门子接触器型号
中,3TF52是一个在380V电压下额定电流为170A的产品,由苏州厂生产。LE AC-1 210A则表示其在
交流
纯阻性负载下的额定电流可达210A。这款接触器针对不同负载类型有专门设计,例如AC-1适用于无感或微感负载,如电阻炉;AC-2和AC-3适用于绕线式和鼠笼型感应电动机的起动和分断;AC...
这个
接触器
上面的数字代表什么?
答:
1、
交流接触器
1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2、2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。NO为常开触点,通电以后触点闭合,变常闭触点。NC为常闭触点,通电变学常开。3、CJX2-8011是接触器
型号
,80是额定电流为80A。4、11表示一常开一常闭。交流接触器(Alternating Current Contactor)广泛用作...
西门子接触器
铭牌上的字母是什么意思
答:
接触器基本
型号
的含义。常用
交流接触器
有CJ10系列、cj20系列、CJ40系列、cjX系列、B系列、lc1-d系列、3TB和3tf系列。其中,CJ10系列、cj20系列、CJ40系列、cjX系列主要在中国生产。B系列则是引进德国ABB公司技术生产的(如:,cj12b-s系列闭锁接触器用于交流电压380V及以下电流600A以下配电线路)。Lc1-d...