55问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆机压缩机结霜
工业冷冻机的
压缩机
下部分(低压)
结霜
是什么原因?
答:
导致螺杆式工业冷冻机结霜的原因如下:
1、制冷剂偏少
。缺少制冷剂后,冷水机的蒸发温度偏低,当蒸发温度低于零度时,蒸发器翅片上会结霜,霜层将影响通风,使蒸发器的换热效果差,制冷剂蒸发不完流入回气管和压缩机中继续蒸发。2、
干燥过滤器部分堵塞
。堵塞过滤器会使制冷剂供液量减少,冷水机的蒸发温度...
美的中央空调水冷
螺杆机
制冷时螺杆机回气
结霜
答:
若机组维修过,膨胀阀开度过大,冷媒添加量过多,也会造成压缩机回气结霜
。另若
冷却水温度过低,低于20度
,也会使得压缩机高低压差过小,冷媒无法在蒸发器内充分蒸发而回流压缩机,造成压缩机回气结霜。具体分析要看机组100%开机时,冷冻水进出水温差、温度,压缩机排气温度,压缩机排气压力,冷却水进...
各位老师好,
螺杆压缩机结霜
,油温低,排气温度也低40度左右,最终压缩机报 ...
答:
压缩机出现严重回液所致
。
建议检查空调机组制冷系统管路上的膨胀阀
,确保膨胀阀感温包固定保温良好,位置正确,检查确认系统管路上其它阀件工作正常。最终判断下来是冷媒填充过量的,应放出适量冷媒,以保证螺杆压缩机运转正常。
制冷
螺杆机
怎样热合除霜
答:
1、制冷螺杆机一般都用四通阀转换除霜
;2、原理和普通制冷机一样;3、四通阀转换使高低压制冷管道系统与蒸发器,冷凝器功能互换,工作状态转变,从而实现除霜动作。螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩机属于容积式制冷压缩机,它利用一对互相啮合的阴阳转子在机体内作回转运动,周期性地改变转子每对...
压缩机结霜
怎么处理
答:
压缩机结霜如果是轻微的结霜一般不用处理,随着运行的改变就能改善
。如果压缩机结霜较严重,可以视情况进行清洗、更换热力膨胀阀、重新包扎感温包、检漏、补漏、充注制冷剂。压缩机(compressor),是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,...
空调
压缩机结霜
怎么处理
答:
检查冷凝器和蒸发器 当空调
压缩机结霜
时,首先要检查冷凝器和蒸发器是否有堵塞或污垢堆积的问题。堵塞或污垢会导致空气循环不畅,增加压缩机的工作负荷,进而导致结霜现象。如果发现冷凝器和蒸发器有堵塞或污垢,可以使用专业清洗剂和软毛刷进行清洗。清洗后及时清除残留的清洗剂,保证其不会影响压缩机正常...
压缩机结霜
是什么原因怎么解决
答:
热力膨胀阀开度调节过大,感温球安装不正确或固定松动,使感知温度过高,导致阀芯异常开启,大量湿蒸汽被吸入
压缩机
,导致气缸盖
结霜
。热力膨胀阀用于在蒸发器工作时调节过热。蒸发器出口过热过高,蒸发器后过热段过长,制冷量明显降低。出口过热过小,可能造成压缩机液锤甚至气缸盖结霜。一般来说,将蒸发...
压缩机
结冰是什么原因 压缩机结冰是什么原因引起的
答:
具体方法:是先找到压力开关,取掉压力开关的调节螺母固定小片,然后用十字螺丝刀顺时针旋转,整个调节也需要慢慢进行,调个半圈看下情况再决定是否需要调节。 4、缸头
结霜
:缸头结霜,是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入
压缩机
所致。造成这种情况的主要原因有:热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定...
空调
压缩机结霜
是什么原因?
答:
如果调节杆已经在中间位置上,
压缩机
上的霜不融化,足以说明系统制冷剂过多,或膨胀阀配置过大。如果冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气
结霜
。如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低,才有可能是制冷剂过多,因为...
空调
压缩机结霜
怎么办
答:
可能是制冷剂不足,可以通过添加足够的制冷剂解决;可能是
压缩机
故障,可以更换压缩机解决;也可能是制冷剂偏多,需要找专业的人员进行操作;也可能是蒸发器太脏,可以通过清洗蒸发器解决;也可能是温控器出现故障,可以通过更换温控器解决。 1、制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,从而导致蒸发器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
制冷螺杆机头上部结霜严重
螺杆压缩机常见故障
冷冻油直接加入压缩机可以吗
冷库制冷螺杆机结冰
螺杆机回油管结霜原因
螺杆机机头结冰怎么处理
螺杆冷机回霜快的原因
螺杆制冷机工作原理图视频
螺杆机倒霜处理方法视频