55问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道检验国家规定
分气包与设备连接的
蒸汽管道
多大口径的需要
检验
答:
公称直径大于或者等于50mm的
管道
就要
检验
,就属于特种设备压力管道的管理范围了。依据:最新特种设备目录对压力管道的定义:压力管道:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围
规定
为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、
蒸汽
或者可燃、易爆、有毒、...
蒸汽管道
探伤
检测
标准
答:
蒸汽管道
探伤
检测
标准如下:GB/T 2970-2016 金属材料超声波
检验
标准;GB/T 11345-2013 管道用钢管超声波检验方法;GB/T 24495-2009 管道用无损检测人员和评定标准;GB/T 30413-2013 蒸汽输送管道设备运行安全评价规范。需要根据具体的管道材料、压力等级、直径和壁厚等参数进行相应的检测方案设计。
蒸汽管道
保温标准规范
答:
法律分析:1. 基本项目:保温层表面平整,做法正确,搭茬合理,封口严密,无空鼓及松动。
检验
方法:观察检查。2. 允许偏差项目:项 目允许偏差 (mm)
检 验
方 法 :+0.1δ -0.05δ 卷材或板材: 5 涂抹或其它 :10 注:δ为保温层厚度。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第二条 在中...
蒸汽管道
吹扫有什么规范没有
答:
对于
蒸汽管线
吹扫的办法、相关事项、
检验
标准《工业金属管道工程施工及验收规范》都做了明确的
规定
。相关说明 为蒸汽吹扫安设的临时管道应按
蒸汽管道
的技术要求安装,安装质量应符合本规范的规定。蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。蒸汽吹扫前,应先行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。...
0.1MPA
蒸汽
压力
管道
几年
检测
?
答:
0.1MPA
蒸汽
压力
管道
3年
检测
,按照
国家
规范要求管道一般投入运行后3年内进行首次定期
检验
,以后根据管道安全状况进行年检,详细参见TSG D7005-2018第1.6条。
天然气管道压力低于0.1MPa,管径大于25mm 压缩空气管道、
蒸汽管道
...
答:
国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力
管道
进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围
规定
为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、
蒸汽
介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称...
蒸汽
压力
管道
RT探伤10%比例要求为几级合格
答:
按 GB50184-2011《工业金属
管道
工程施工质量验收规范》要求探伤10%比例, Ⅲ级就合格。1)管道焊缝无损
检测
的
检验
比例应符合表8.2. 1 的
规定
。表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 无损检测比例(%) 100 ≥20 ≥10 >5 - ...
蒸汽管道
验收规范要求,安全
检验
工序不可忽视!
答:
1、检查整个蒸汽系统或者分段试验,记录一下管道和整个系统的水压试验结果,如果符合设计要求和施工规范
规定
的话才算安装过关。2、观察和对照图纸,查看
蒸汽管道
固定支架的位置与构造是否符合施工要求与规定,减压器、疏水器和阀门等装置的安装位置有无符合设计要求。3、管道的焊接处或弯曲部位不能出现支管的...
怎样
检验
12Cr1MoVG锅炉主
蒸汽管道
弯管是否经过热处理,检验标准是...
答:
1、(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。2、前段时间我检查过有12Cr1MovG的锅炉管子159X18mm,热处理与没有热处理其实用肉眼仔细看是能看出来的,我们就提出你这管子没有进行热处理要求他们返厂热处理,(...
蒸汽管道
改造还需要报检吗
答:
法律分析:需要,不管大小装备更换维修都需要报检的 法律依据:《压力
管道
安全管理与监察
规定
》 第八条 压力管道使用单位负责本单位的压力管道安全管理工作,并应履行以下职责。(一) 应有专职或兼职专业技术人员负责压力管道安全管理工作;(二) 压力管道及其安全设施必须符合
国家
的有关规定;新建、改建、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工业蒸汽管道国家标准
蒸汽管道报检流程及费用
特检院对蒸汽管道有何规定
工业蒸汽管道设计规范
蒸汽管道定期检验规范
蒸汽管道多少可以不检测
市场监督对蒸气管道检测规定
蒸汽管道需要年检吗
蒸汽管道报备规定最新