55问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道探伤5级严重吗
蒸汽锅炉主
蒸汽管道探伤
要求是几级
答:
您要问的是蒸汽锅炉主
蒸汽管道探伤
要求是几级合格吗?探伤10%比例,Ⅲ级合格。按《工业金属管道工程施工质量验收规范》要求探伤10%比例,Ⅲ级合格。如果温度不太高,可以不探伤。
1.3MPa 的
蒸汽管道
无损
探伤
应该是几级,探伤比例是多少
答:
159以上 厚度5~8mm的 25 159以上 厚度8mm以上 100
蒸汽管道探伤
国家规定
答:
法律分析:主要看你的验收标准时怎么要求的,验收标准规定几级就是几级;按 GB50184-2011《工业金属
管道
工程施工质量验收规范》要求
探伤
10%比例, 级就合格;法律依据:《中华人民共和国标准化法》第二十条 国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。...
蒸汽
压力
管道
RT
探伤
10%比例要求为几级合格?
答:
2、如果温度不太高,可以不
探伤
。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97、GB/T20801-2006,从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的,可以看一下《城镇供热管网施工及验收规范》。3、纯
蒸汽管道
具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃...
蒸汽
锅炉监察规程对锅炉房内的
管道
无损
探伤
有何要求
答:
要进行10%射线检测。《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 4.
5
.4.6 无损检测选用方法和比例 (1)
蒸汽
锅炉受压部件焊接接头的无损检测方法及比例应当符合表4-1的要求。表4-1蒸汽锅炉无损检测方法及比例 外经≤159mm的集箱、
管道
和其他管件的环向对接接头(受热面管子接触焊除外)A级 (1)P≥...
蒸汽锅炉主
蒸汽管道探伤
要求是几级
答:
2级。蒸汽锅炉主
蒸汽管道探伤
要求是2级,主要是因为主蒸汽管道是蒸汽锅炉的重要部件之一,其质量直接关系到蒸汽锅炉的安全性和可靠性。
蒸汽管道探伤
检测标准
答:
蒸汽管道探伤
检测标准如下:GB/T 2970-2016 金属材料超声波检验标准;GB/T 11345-2013 管道用钢管超声波检验方法;GB/T 24495-2009 管道用无损检测人员和评定标准;GB/T 30413-2013 蒸汽输送管道设备运行安全评价规范。需要根据具体的管道材料、压力等级、直径和壁厚等参数进行相应的检测方案设计。
请问一
级探伤
,二级探伤,三级探伤怎么区别?(详细区别)谢谢您回答_百度知 ...
答:
1、学位要求不同:一
级探伤
人员不需要学位,二级探伤须达到中学水平,三级探伤需要高水平的教育。2、不同的工作:一级探伤可以做一些基本的前期工作,二级探伤可以制定通用的测试程序,三级探伤的人员可以得出结论并审查最终结果。3、不同的工作级别:一级需要一个大师,2级可以独立操作,第3级可以指导第2...
蒸汽
锅炉安装
管道探伤
问题
答:
压力不高属低压
管道
,但是
蒸汽
温度较高,选用20#或15CrMo材质管道.最好进行
探伤
,采用射线探伤,等级2级合格.如焊接口数较少,也可只进行水试压,试压合格即可.规范SH3501 上有探伤的标准,和试压的要求.凭经验来说,不用探伤,试压就行了.
5
公斤的
蒸汽管道
需要
探伤吗
?
答:
5
公斤的
蒸汽管道
需要
探伤
,因为大于等于 1公斤就是压力管道,因此按照TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》需要进行探伤检验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
gc3蒸汽管道需要探伤吗
10公斤的蒸汽管道需要探伤吗
低压蒸汽管道焊缝要做探伤吗
蒸汽管道探伤
蒸汽管道探伤规范
蒸汽管道探伤国家规定
低压蒸汽管道探伤
蒸汽管道必须要用氩弧焊吗
5公斤蒸汽管道焊缝