55问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘电阻吸收比的计算公式
...50MΩ,加压60s时测得的
绝缘电阻
为70MΩ,问
吸收
答:
吸收比:
K = R 60 / R 15 =70MΩ/50MΩ=1.4
目前国家规定,当吸收比 ≥1.3 即可认为发电机定子线圈没有严重的受潮现象,可以不经干燥处理投入运行。所以你这个电机没问题,没受潮,可以用啦!
电缆
绝缘电阻吸收比
什么意思
答:
吸收比=R60/R15,应大于等于1.3
。温度是与绝缘电阻成反比的,温度越高,绝缘电阻越低、导体电阻越大。此型号中,YJ-交联聚乙烯,这种材料温度影响不是很大,5、10、15度测试结果在数量级上是基本不会变化的,所以在环境温度下测量即可。此型号应按GB/T 12706.2-2008标准来鉴定,绝缘电阻测试方法按...
什么是变压器
吸收比
(R60/R15)
答:
吸收比=R60〃/R15〃对同一绝缘材料来说:受潮或有缺陷时的吸收曲线也会发生变化
,这样就可以根据吸收曲线来判定绝缘的好坏,通常用兆欧表在15秒与60秒的绝缘电阻之比值来进行(这就是吸收比,用K值来表示),因为绝缘介质受潮程度增加时,漏导电流的增加比吸收电流起始值的增加多得多,表现在绝缘电阻上就...
什么叫做介电
吸收比
?
答:
1、
吸收比
指的是在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的
绝缘电阻
值与15s时的绝缘电阻值之比。由于给设备加直流电压的时间长度不同,对设备的潮湿等状况的影响不同,因此比较2个时刻的比值,可以判断设备是否是因为潮湿的原因影响了绝缘电阻,绝缘受潮时吸收比最小值为1,干燥时吸收比均大于l。吸收比...
电缆
绝缘电阻吸收比
什么意思
答:
摇测60s的
绝缘电阻
值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。测量
吸收比的
目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷。一般侧变压器是吸收比是以个重要的参数。
变压器的
绝缘电阻
及
吸收比的
测试
答:
一般条件下可这样测试:摇表以标准(120转/分)的速度摇动,计下15秒的读数R1,继续转动,再计录60秒的读数R2,则
吸收比
=R2/R1。皮值应大于或等于1.3
电力系统中什么是
吸收比
答:
我想你说的是电力系统中绝缘子、电力变压器、高压套管等试验试品的
吸收比
吧!在高电压试验中,吸收比是反映试品绝缘状态的重要参数。吸收比=60s
绝缘电阻
/15s绝缘电阻,对于容量较大的试品通常为10min绝缘电阻/1min绝缘电阻。
在对高压电缆做完直流耐压试验后。
绝缘电阻
就摇不住,请问什么原因啊...
答:
当设备的
绝缘
不好时(比如受潮),就会存在一个恒定的我们可以称作漏电
电阻
(比如5MΩ),由于这个漏电电阻的存在,我们测到15秒时的阻值(比如是4.5MΩ),到60秒时所测的绝缘阻值肯定就是漏电电阻5M。这时我们就可以用
吸收比的公式
来
计算
:5MΩ/4.5MΩ=1.11MΩ,小于1.3那这个设备的绝缘是不...
高电压问题,关于电气设备非破坏性试验
绝缘电阻
和
吸收比
...
答:
吸收比
是测量
绝缘电阻
时同时测量出来的:吸收比=60秒时的绝缘电阻值/10秒时的绝缘电阻值 测量时按时间记录下这两个数据,算出来就可以了。
...50MΩ,加压60s时测得的
绝缘电阻
为70MΩ,问
吸收
答:
吸收比——摇测60s的
绝缘电阻
值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。吸收比是反映设备绝缘比较重要的参数之一。需测
吸收比的
设备如:大型主变等本身有较大的电容或电感,在测绝缘的初始值较低,随着对设备的充电,绝缘值逐渐增加,充电结束,绝缘值稳定。如果设备没有明显的充电过程即60秒的绝缘阻值和15秒...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
绝缘电阻吸收比标准
绝缘电阻吸收比测量实验步骤
电缆绝缘电阻吸收比多少合格
绝缘电阻60s 15s数值是多少
绝缘电阻与吸收比区别
摇表吸收比怎么计算
变压器吸收比计算公式
绝缘电阻和吸收比实验数据
绝缘报告测试记录数据