55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管螺纹连接规范要求
给水
钢管的
连接
方式有哪些呢?
答:
沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管
,具有操作简单、不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好,维修方便、省工省时等特点。5.卡套式连接(铝塑复合管)(1)按设计要求的管径和现场复核后的管段长度截断管道。检查管口,如发现管口有毛刺、...
管道
工程施工要点?
答:
(1)连接螺栓的直径及长度应符合规范要求,螺栓紧固后,外露丝扣应为2~3扣,且不宜大于1/2螺栓直径
。(2)在使用油压,风动工具紧固螺栓时,需注意不要超过规定的力矩。(3)为避免高温下紧固螺栓和螺母时造成垫圈与螺纹间的粘结,操作时应在螺纹部位涂抹防粘剂。(4)用于300℃以上的高温阀门,在...
建筑
给水管
中有镀锌钢管必须
螺纹连接
一说为什么
答:
管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接。大于100mm可以采用其他方式如卡箍连接等
。采用螺纹连接主要避免管道镀锌层遭到破坏,对水质产生污染。
给水管螺纹
直径
答:
我国标准提供的G 3/4“给水管,是25毫米直径。管螺纹,是指管件连接用螺纹。以管子公称内径名定
。G 3/4“管螺纹行影内径为20毫米左右。管螺纹的外径,随其选用标准不同,而略有不同。例如按我国标准提供的G 3/4“给水管,是25毫米直径。美国标准时26.5毫米,台湾、日本标准是26毫米。G3/4,...
室内
给水管道
安装工艺标准
答:
(一)
施工工艺流程穿管孔洞的预先开凿→水管量尺下料→管口套丝→管路支托架安装预埋件的预埋→预装→检查→正式连接安装
。(二)施工要决1.管路的连接一般采用螺纹连接的方法。2.首先应根据管路改造设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙...
给水管道螺纹连接
时应用最多的材料是什么
答:
管道螺纹连接
详细说明:1、涂塑复合管与自来水管安装基本相同,
管子连接
不准采用焊接方法;2、切割应用有齿锯:切割时使用锯床加冷却液切割或者采用盘踞切割时,其转速不得大于800r/min,手工锯截,其锯面应垂直于管轴心,允许偏差为1.5mm;应注意避免温度过高而损伤内、外涂层;禁止用砂轮切割器切割。涂塑...
消火栓
给水
系统
管材
可不可以用焊接钢管焊接
连接
答:
消防用管因其压力大,一般采用镀锌钢管,大于100的一般采用无缝钢管。消防管道应采用内负热镀锌钢管。不允许采用非金属管道。消火栓
给水管道
采用内外热浸镀锌钢管,承压能力1.6 MPa;卡箍连接,消火栓采用
螺纹连接
,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。室内消火栓给水系统 (1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1....
管道
焊接
规范
答:
1、如果是标准可到百度或标准网下载GB50236-2011《现场设备、工业
管 道
焊接工程施工规范》2、第一章
管道
施工图识读1. 设计
规范要求
,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――
给水
:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水管道
有哪些布置形式如题 谢谢了
答:
(1)管道丝接: 1)丝接用于
给水管
。 2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。 3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。 4)
管道螺纹连接
应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。 5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向...
给排水管道
隐蔽工程验收
要求
和方法
答:
4、管外径在25mm以下
给水管
的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用
螺纹连接
在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。5、安装的各种阀门位置应符合设计
要求
,便于使用及维修。6、所有接头、阀门与管道...
1