55问答网
所有问题
当前搜索:
给水和消防管道的水力损失有
给水管道和消防管道
合用的时候怎么计算管径
答:
管道压力
损失
计算 1、管道沿程压力损失计算 2、管道局部压力损失 局部水压损失一般不按公式进行详细计算, 而是按沿程水压损失的百分数确 定:生活给水管道取 25-30%;生活给水管道、生活-
消防给水管道
、生产-生产消防给水管道取 20%;消火栓系统消防给水管道取 10%;生产-消防给水管道取 15%。
消防
最不利点喷头至水泵吸水管之间
管道损失
如何计算
答:
这个通常简单计算的都是根据gb50974-2014
的水力损失
的要求计算的,大约计算的都是按照0.1mpa/100m损失考虑的。
消防
用水水质恶化的影响有哪些原因和处理方法
答:
消防用水水质恶化,
细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生物粘泥和较大的漂浮物
,这可能会造成消防系统部分设备的堵塞;此外,由于火灾时大量消防用水需在短时间内进行过滤,水质恶化也会造成过滤器的堵塞。因此水质恶化将影响对火场的控制和对火灾的快速扑救。 1.2...
浅谈建筑
消防
设施工的若干通病?
答:
塑料给水管道如果与消防给水管道连接,火灾发生时,损坏塑料管道,
容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要
。因此在消防给水系统中应使用钢管。1.2室内、外消火栓系统方面的通病(1)室内消火栓安装及压力不符合要求。一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随...
2019年一级
消防
工程师高频考点汇总【二】
答:
(1)当市政
给水
管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时
水力
最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。 (2)严寒地区设置在城市主要干道上的
消防
水鹤,火灾时出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。 (3)室内消火栓栓口动压不应...
消防
主
给水管道
上开口接
水管
会对水压产生影响吗?
答:
您好我是消防工程师!!!第一接是可以的,没有任何影响。
消防管道
本事就是自来水,但是从规定上是绝对不允许的,第一消防管道是自来水的压力。有报警后连动或者手动以后蹦房才会启动才会有压力!平常的时候没有多大的压力!
在管径一定的情况下,
消防给水管道
压力
与
流量、流速的关系?
答:
三、根据《室外
给水
设计规范》,经济流速不大于1.5 m/s。四、本题中 只讨论DN200
管道
最大流量=1.5*0.2*0.2*3.14/4=0.05 m3/s。只讨论DN200管道最大流量=1.5*0.15*0.15*3.14/4=0.026 m3/s。实际工程中要考虑水头
损失
的。还有(流速大概在2.5~3.0L/S之间(假设3.0L/S)...
探析最全
消防给水
知识要点?
答:
首先,什么是
消防给水
设施?消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常
包括消防
供水
管道
、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。消防给水系统的分类及特点一、按水压分1)高压...
关于高层建筑
给排水消防
设计?
答:
通过减压阀分区集中供水满足消防栓的供水压力,使
消防管道的
水压能达到不同火灾发生区域;但有关的设计人员对于消火栓系统减压阀型号选择方面没有严格的确定,造成施工过程中施工人员因没有具体的减压阀型号要求标准,随意的选用减压阀,一旦减压阀型号同消防管道不匹配,连接后出现漏气或者渗水现象,整个
给排水消防
系统将无法...
消防管道
长度
和消防
泵功率的关系
答:
消防管道
长度越长,阻力越大,水压
损失
越大,水泵需要设置的养成就越大,所以功率就越大。