55问答网
所有问题
当前搜索:
组态王连三菱FX3U怎么连
三菱FX3U
-PLC可以直接通过编程口
连接组态王
吗?
答:
FX3U
-ENET-L模块需要专门的
组态
工具(FX3U-ENET-L Configuration Tool)来配置。打开FX3U-ENET-L Configuration Tool,选择FX3U-ENET-L模块所在位置:在上图中点击“Operational settings”,按下图进行设置:注意:. IP地址根据实际情况自己设置;. Initial timing项选择“Always wait for OPEN”,否则通讯...
组态王
6.55与
三菱FX3U
-ENET-ADP通信
连接
成功
答:
FX3U
与
组态王
的通信的步骤 1、点击设备-再点击-新建 -系统弹出对话框,选择PLC类型为
三菱
- FX2N- 编程口 建立组态王驱动以及设置IP地址+ 端口号 下面建立通信函数,验证能否
连接
成功 点击数据词典-再点击新建 变量名随便写,变量类型为I/O离散型,连接的设备为上面第二步PLC指定的名称,寄存器为M0 点...
三菱FX3U
-PLC可以直接通过编程口rs423
连接组态王
吗?
答:
FX3U PLC
集成的编程口(圆形的)是RS422接口,可以和
组态王
通过这个RS422通讯。电脑没有RS422接口 需要购买一个USB 转RS422的转化器才能使用。希望我的回答对你有点帮助,很高兴和你一起讨论和学习。
三菱FX3U
-PLC可以直接通过编程口
连接组态王
吗?
答:
可以,定义如下:
组态王
定义设备时请选择:PLC
三菱
FX2编程口 组态王的设备地址请与PLC的设置保持一致,0-15。通讯参数设置:组态王通讯参数请与PLC的设置保持一致。组态王kingview6.55是亚控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,面向低端自动化市场及应用,以实现企业一体化为目标开发的一套产品。该产品以搭建...
两台装有
组态王
的电脑
怎样
同时监控一台
FX3UPLC
答:
买一个交换机或路由器,通关网路端口相连就可以。
组态王
链接
三菱FX3U
-485-BD时候,只能读取X.M的数据,不能读取D的数据...
答:
组态王
链接
三菱FX3U
-485-BD时候,只能读取X.M的数据,不能读取D的数据。为什么? 用422口可以显示。可能是组态王驱动问题,或者485BD的问题。有没有解决办法?不能读取short型的D1,能读取long型的D1... 用422口可以显示。可能是组态王驱动问题,或者485BD的问题。有没有解决办法?不能读取short型的D1,能读取long ...
用
组态王
给
三菱
plc写数字
怎么
写
答:
点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“
FX3u
_16M_Ethernet---TCP”,点击“下一步”。 输入设备的逻辑名称,点击“下一步”,输入BCNet-FX的IP地址,以及PLC端口号5551,输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
组态王
,即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准...
请教
Fx3u
与
组态王
通信的问题
答:
你选ushort或short看看,应该可以。数据类型选择有误。2小时内没有限制,但是有点数限制。Float是浮点
三菱PLC FX3U
要用 EtherNet/IP 通讯功能和 PROFINET 通讯功能要加哪种...
答:
需要加装
FX3U
-ENET-L以太网模块。三种方式实现PLC与PC的互联通讯:(1)使用目前通用的上位机组态软件,如COOLMAYHMI、
组态王
、InTouch、力控等,来实现PLC与PC机的互连通讯。(2)通过使用PLC开发商提供的系统协议和网络适配器,来实现PLC与PC机的互联通讯。(3)利用PLC厂商所提供的标准通讯端口和由用户自定义...
组态王
和
三菱fx3u
走编程口通讯,gx works2还能不能在线监控fx3u
答:
不能,当
组态王
工程打开,并与PLC通信时,如果你在打开GX WORK2监视,会提示错误,因为同一个串口已经被组态王占用了,GX WORK2无法在占用这个串口 望采纳。。。