55问答网
所有问题
当前搜索:
线路变压器组保护
变压器
都有哪些
保护
方式?它们具体是怎么保护的
答:
1. 中性点直接接地的普通
变压器
接地后备
保护
2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护 1) 中性点全绝缘变压器 2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器 3. 自耦变压器的接地后备保护 1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算 2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定 六、变压器温度...
线变
组保护
装置跳闸保护有哪些
答:
过流
保护
、跳闸保护、过负荷保护等。在
变压器
的跳闸保护和告警保护中,还有过流保护、跳闸保护、过负荷保护、过流保护、非电量保护等。
线变组
是“线路+变压器”作为一个单元,象单元接线的“发电机+变压器”也称为发变组。
变压器保护
有哪些?
答:
一、瓦斯保护:
保护变压器
内部短路和油面降低的故障。二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:中试控股保护大接地电流系统...
变压器
有哪些
保护
用电安全有哪些防护措施
答:
1、纵差
保护
.用于反映
变压器
绕组、套管及引出线上的故障。相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。2、阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变...
变压器
一般应装设哪些
保护
?
答:
变压器
一般应装设下列
保护
装置:(1)瓦斯保护。用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。容址在800kV·A及以上的油及式变压器和400kV·A及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳...
如何理解
变压器
差动
保护
?
答:
一、差动
保护
原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当
变压器
正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动...
变压器
有哪些
保护
?
答:
问题一:常见变压器的保护方式有哪些? 变压器常见保护有:电流速断保护、过流保护、过负荷保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护、压力保护、差动保护、零序保护、高温保护、超高温保护等。问题二:变压器的保护方式有哪几种
变压器保护
常用的有:保护内部故障的主保护瓦斯和差动。后备保护速断和过流。还有半...
变压器保护
有哪些
答:
变压器保护
有:1、瓦斯保护 主要是保护油箱内的各种故障以及油面的降低带来的影响。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。2、差动保护 反映变压器的...
主
变压器保护
有哪些
答:
1、瓦斯
保护
:用于反映
变压器
油箱内的各种故障以及油面的降低。2、纵差保护:用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。3、相间过电流保护:根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。4、阻抗保护:当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗...
变压器
接地和相间
保护
的工作原理?
答:
变压器
接地
保护
是指在变压器绕组接地时,如果出现绕组短路或其他故障导致大量电流流向地面,就会通过变压器接地保护装置及时的将电源切断,以保障设备和人员的安全。其工作原理为在变压器中接入控制变压器,通过把控制变压器的零序电压制住,使电流通过较大的电阻而形成小电流,即停掉变压器的运行。相间保护是指在...