55问答网
所有问题
当前搜索:
线变组接线保护配置
220 kv线路
保护配置
原则有哪些?
答:
5、双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、微波、载波等涌道及加工设备等)
,两套通信设备应分别使用独立的电源。6、双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。7、双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发电机一变压器组应使用主、后体化的保...
你知道哪些关于线路及变压器继电
保护
的知识?
答:
采用线路―变压器
组接线
方式,因为在用电用户变电站35kV侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各
保护配置
以及相应的整定计算进行一定程度的分析,以实现对装置本身 ...
...10kV接地变、站用变、电容器、母分开关
保护配置
答:
消弧线圈,作为保护设备,与接地变并列,
通过有载开关调节补偿量,配合接地选线装置,可在接地故障时快速定位
。电容器组的保护策略 10kV电容器组采用单星形接线,其保护配置包括三段过电流保护,以及高压侧零序过流、零序过压警报。熔断器保护在内部短路时迅速切除故障电容器,而不平衡电压、过电压和低电压保...
500kV变电站
保护配置
的原则是什么?(论述题)
答:
1.2.1
每回线路应按双重化要求至少配置两套完整的、相互独立的、主后一体化的微机型线路保护
,原则上配置两套光纤电流差动保护。1.2.2 长距离、重负荷的西电东送主干线路应配置两套光纤电流差动保护,因通道配置等原因降低保护可靠性时,可视具体情况增配第三套保护装置。1.2.3 装有串联补偿...
220KV变电站的主变安装有哪些
保护
?
答:
220V变电站的主变安装
保护
方法如下:采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换.以具有独立性、完整性、成套性.被保护设备包括主变压器本体及其引出线.在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能.
配置
的保护装置之间不应有任何电气联系。一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差...
变压器零序
保护
存在的问题分析论文
答:
在1线带2变运行方式下,2台主变只要有1台中性点接地即可,但必须由靠110kV供电线路侧的变压器中性点接地运行,这一点很重要。内桥
接线变
电站目前的变压器零序
保护配置
为:中性点零序电流保护第一时限跳100和900母分;第二时限跳本变压器;同时,变压器中性点装设棒间隙,但没有配置间隙TA以及开三角电压...
变配电站继电
保护
继电保护技术
答:
1)变配电站继电
保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
变压器单相接地
保护
的原理及整定?
答:
对主变而言,即是取主变高压侧套管电流互感器三相电流之和与主变接地中性线上的电流差构成简单差动保护,
保护
由该零序电流差形成的电压来驱动,保护区域是主变高压侧(500 kV侧)绕组。显见该保护兼有零序保护与差动保护的优点,无需与其它保护相配合就能形成对所管辖区域内的接地短路保护,同时对主变高压...
施工现场临电——“三级配电”
配置
?
答:
内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,
配置
DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个
接线
螺栓。2 塔式起重机等设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线...
500kv变电站电气主
接线
方式有哪些?各有什么优点?
答:
双母
接线
:双母接线设备少,
保护配置
简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。3/2接线:3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。变电站,是电网中改变电压的场所,一般指降压变电站。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv线路一般配置哪些保护
500kv变电站典型配置有哪些
线路保护的配置原则
500kv线路保护配置
葛岗线500kv线路图
35kv变电站继电保护配置
110kv线路的保护有哪些
35kV线变组
变电站母线保护