55问答网
所有问题
当前搜索:
箱式变电站接地要求
箱式变电站
户外安装时有哪些注意事项?
答:
1、箱式变电站接地导体必须为铜导体,且横截面不小于30mm
,对于部分故意见效接地导线规格的设备,容易遭受雷击损坏设备。2、箱式变电站接地网络还需要
保证足够的覆盖面积和深度
,箱变接地网最好深埋在地下一米以下,为了降低电阻还应该增加一些垂直接地极。3、箱式变电站应该
安装在没有强烈震动和冲击的地区
,...
箱式变电站箱变
外壳
接地
有什么
要求
?
答:
主体的导地导体的接地点必须有明显的接地装置,而且箱体内部必须有不少于两个与接地系统相连的端子
,主接地螺栓应符合GB7251要求。在接地导体中必须设有足够多的接触端子,端子的材质也有所要求,必须是纯铜材质,端子的大小也有规格限制,不能少于160平方毫米;在一般情况下,接地导体也就是纯铜的接地端子...
箱式变电站
外壳
接地
有
要求
吗?
答:
1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连
。2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,...
箱变接地
如何做
答:
在没有特殊要求情况下,沿高压开关柜的宽度方向设TMY-25X3的铜排作为专用接地母线
。每个功能单元应设与该接地母线连接的M12的接地桩或接地螺母。用截面相当于接地母线的铜排或软导线与该接地母线可靠连接,或通过与接地母线保持可靠电气连接的柜体与接地母线相连。该接地母线未端还要设有与接地网相连的M12的...
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
电气设备
接地
属于安全接地,如果是独立设备,应该不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1Ω。1、应当接地的部分 ① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电保护另有
要求
时除外)。④ 室内外配电装置、...
箱式变电站
在安装过程中的注意事项是什么?
答:
3、箱体安装垂直倾斜角不应超过5°,户外风速不超过35m/s,空气相对湿度不得超过90%(25℃);祥泰电气-
箱式变电站
4、欧式
箱变
安装不需建设控制室和相应厂房,10kV设备无架构,占地面积小,现场只需按厂家提供的箱变基础尺寸,制做一基钢筋混凝土基础;5、箱体及主变周围应设置避雷针,并保证设备在其安全...
箱变
的
接地
作法
答:
1、根据DL/T621之规定,
箱变
的变压器和箱体外壳均须
接地
。如果箱变的上级系统是有效接地系统可与其共用接地极,接地电阻不应大于4欧,也可单独接地,电阻不应大于10欧。如果和系统变压器距离较远的话还是单独接地比较好。2、
箱式变电站
,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器...
请问
变电站
设备
接地
引线埋设深度有
要求
吗?(外露不份除外)
答:
电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范(GB50169-92)中 第2.3.1条接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。但尽量埋设于冻土层以下,我们施工时最低都埋设于0.8m以下。
变电站
对
接地
电网有啥
要求
答:
1.所有接地引下线均要求实现明接地,且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求;有双
接地要求
的两根接地引下线应分别与主地网的不同干线可靠连接。2.独立避雷针、安装有避雷针的构架(含悬挂避雷线的构架)的双接地引下线要求每根设置断接卡,断接卡设置位置必须方便打开且全站统一高度,以离地面或...
箱式变电所
的高压侧无论采用什么
接地
答:
1、直接
接地
:即将高压侧直接接地,适用于电压等级较低的
箱式变电所
。直接接地会导致短路电流过大,可会对设备造成影响。2、零序接地:即将高压侧的零序电流接地,可以有效降低短路电流,对设备的影响较小。但零序接地需要配合过电压保护装置,以避免设备受到过电压的冲击。3、间接接地:即通过中性点接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箱变接地最简单三个步骤
箱式变电站接地要求达不到怎么吧
箱变基础接地怎么施工
箱变变压器接地怎么做
箱变变压器接地标准
箱变怎么接地
配电柜箱门接地线安装规定
厢变变压器没重复接地
箱变接地网敷设的要求