55问答网
所有问题
当前搜索:
管道试压规范
管道试压规范
要求标准
答:
1. 消火栓系统的
试压
要求为设计工作压力的1.5倍。2. 喷淋系统设计压力不超过1.0MPa时,试验压力应为1.5倍,且不得低于1.4MPa;设计压力超过1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.4MPa。3. 强度试验要求在30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24小...
管道试压
一般规定
答:
压力试验应符合下列规定:1)压力试验应以液体为试验介质。当
管道
的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上...
管道试压规范
要求标准
答:
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
水管
试压规范
求水管试压规范1,家用压力多大2,保压时间多长 匿名
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
管道
打压试验
规范
答:
管道
打压试验
规范
的执行流程 管道打压试验规范的执行流程主要包括四个步骤:准备工作、试验方案制定、试验执行和试验结果评估。其中,准备工作包括清洗管道、检查阀门和焊缝、准备压力计等设备。试验方案制定需要考虑管道的材质、厚度、直径、设计压力等因素,制定合适的试验方案。试验执行时需要按照方案操作,监测...
管道试压规范
要求标准
答:
1)压力试验应以液体为试验介质。当
管道
的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法...
给水
管道
打压标准
规范
是什么
答:
给水
管道
打压标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
管道
压力试验的标准
规范
是什么?
答:
管道
压力试验的要求和合格标准是按照国家标准
规范
GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
天然气
管道试压规范
要求标准
答:
法律分析:天然气
管道试压规范
要求标准如下:1、压力试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关...
管道
气压试验时应符合哪些规定?
答:
1.15 倍。真空
管道
的试验压力应为 0.2MPa。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》择录:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
管道试压规范要求标准合集
给水管道试压规范要求标准
管道压力试验规范
给水管道试压规范要求
管道不试压的条件规范有哪些
压力管道试压规范要求标准
给水管道试压规范GB50268_2008
化工管道试压规范要求标准