55问答网
所有问题
当前搜索:
管道引出支管时液体管道应从什么
空调用制冷系统安装,
液体支管引出时
,必须从干管预部和侧面接出,是否正...
答:
空调用制冷系统安装,液体支管引出时,
必须从干管底部或侧面接出
。
化工
管道
是化工企业用于输送
液体
及气体物质常用的设备,下列关于化工...
答:
管道
尽量架空敷设,平行成列走直线,少拐弯、少交叉以减少管架的数量;并列管线上的阀门应尽量错开排列;从主管上
引出支管时
,气体管从上方引出,
液体管从
下方引出。(2)输送有毒或有腐蚀性介质的管道.不得在人行道上空设置阀体、伸缩器、法兰等,若与其他管道并列时应在外侧或下方安装;输送易燃、易...
制冷
管道
安装基本要求是牢固,密封便于拆装。是否正确?
答:
1、制冷管道通常沿墙、柱架空敷设,需要采用地下敷设时,通常为不通行地沟,并设活动盖板
。2、液体管道,不得有局部向上的凸出部分,以免形成气囊。气体管道不得有局部向下的凹陷部分,以免形成液囊。3、从液体干管引出支管时,
应从干管底部或侧面接出
。从气体干管引出支管时,应从干管顶部或侧面接出...
循环水
支管
是向上接还是向下下翻
答:
循环水支管一般是是向上接
,因为水管道都是平接或上接,如果下接,要排气有设备。压力水管道的支管与水平主管的接口,可以开在主管的下面、侧面或上面,主要是看施工环境。至于管道憋气的问题,主要不在于接口的方式,而在于管道的布设,可以在高位安装排气阀处理。从液体干管引出支管,应从干管底部或...
空气能热泵验收标准
答:
DB34 786-2008 空气源热泵热水器 289KB SB/T 10345.4-2001 制冷系统和热泵-安全和环境要求 第4部分:操作、维护、检修和回收 335KB SB/T 10345.3-2001 制冷系统和热泵-安全和环境要求 第3部分:安装地点和人身保护 377KB SB/T 10345.2-2001 制冷。
消防
支管
的点算主管上吗
答:
从主管分出去的是支管,连接喷头的是喷头立管。气体和蒸汽
管道
的支管应从主管上方引入或汇入,液相介质管道宜从总管下部引出。汇入主管的
液体
支管,泄压总管或火炬总管上的支管应顺介质流向与总管成45°斜接。向上或向下
引出支管
的高度在600~750mm左右为宜,大型装置的也可以采用1000mm的高差。主要是...
安装车间压缩空气
管路
需要哪些施工技术?
答:
2、从总管或干管上
引出支管时
,必须从总管或干管的顶部引出,接至离地面1.2~1.5m处,并装一个分气筒,分气筒上装有软管接头。3、
管道应
按气流方向设置不小于0.002的坡度,干管的终点应设置集水器。4、
管路
弯头应尽量采用煨弯,它的弯曲半径一般为4D,不应小于3D。5、压缩空气管道安装完毕后...
蒸汽
管道
布置的一般要求是
什么
?
答:
(4)不得从用汽要求很严格的蒸汽
管道
上接出支管作其它用途;(5)蒸汽支管的低点,应根据不同情况设排液阀或(和)疏水阀;(6)在蒸汽管道的∏型补偿器上,不得引出支管。在靠近∏型补偿器两侧的直管上
引出支管时
,支管不应妨碍主管的变形或位移。因主管热胀而产生的支管引出点的位移,不应使支管...
压缩空气
管道从
总管上
引出支管
有哪些形式
答:
从总管上
引出支管
,压缩空气
管道
必须从总管的上部开三通.支管与总管相交角度,—般施工采用的常用角为 90°、60°、30°、15°等
给水排水工程中
管道
如何布置?
答:
很少见有用-P表示的。 消火栓
管道
-XH。 自动喷淋管道-Z或者-ZP. 雨水管道-Y. 采暖管道-R,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。压力排水-PY. 冷凝水管道-N。 管道立管-L. 另外设备的型号字母: Q-流量或者风量 H-扬程 N-功率 P-压力 QW-潜污泵 其他阀门、器具之类的都是用图形区分。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工艺管道及仪表流程图
管道布置图包括下面什么图样
流程草图中物料管线用什么线画出
管道布置图的标注有哪些
管道仪表流程图的图面由什么组成
液体管道疏通剂
液体生料带可以用热水管道吗
液体在管道中存在两种流动状态
管道是天然气还是液体气