55问答网
所有问题
当前搜索:
管沟土方开挖放坡规则
管沟
及作业坑
开挖
时,边坡的
放坡
比例应遵照什么标准执行?
答:
关于放坡系数,规范中明确指出,
2米以下的开挖深度应采用1:0.5的比例,而2米以上的深度则采用更为保守的1:1
。然而,在实际操作中,如在投标阶段土方开挖工程清单存在遗漏,土方开挖的放坡系数可能会被误解或调整。审计阶段,有人主张应按照四川省2009清单计价中的1:0.25比例计算,但这并不适用于所有...
挖管沟
怎么
放坡
?
答:
管沟挖土宽度按垫层+二边工作面每边300mm,高度按实际,放坡要根据不同的土质以及深度确定
,一般3类土是超过1.5米可以计算放坡,系数是0.33。挡土墙后的回填土应该按图示尺寸,以压实方量计算。土方量的计算是建筑工程施工的一个重要步骤。工程施工前的设计阶段必须对土石方量进行预算,它直接关系到工程...
管线
开挖
沟槽
土方放坡
系数?
答:
1、卵石、砾类土开挖时 :
坡顶无荷载,系数为1:0.75;坡顶有静荷载,系数为1:1;坡顶有动荷载,系数为1:1.25
。2、极软岩开挖时,放坡系数:坡顶无荷载,1:0.25 坡顶有静荷载,1:0.33 坡顶有动荷载,1:0.67 3、软质岩开挖时,放坡系数:坡顶无荷载,1:0 坡顶有静荷载,1:0.1...
给水排水
管沟土方开挖
的
放坡
比例?
答:
管沟及作业坑开挖时,
边坡的放坡比例应该遵照《GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》的标准执行
。《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》根据建设部《关于印发<二○○四年工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对...
市政道路沟槽
开挖放坡
规范
答:
法律分析:市政排水管沟的放坡系数,
一般是1:1.15以上
。人工沟槽及基坑如果土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌和保证安全,需要将沟槽或基坑边壁修成一定的倾斜坡度,称为放坡。沟槽边坡坡度以挖沟槽或基坑的深度“H”与边坡底宽“B”之比表示,即:土方边坡坡度(1:m)=H/B,通常以“%”表示,...
管线沟槽
土方开挖
的
放坡
系数如何确定
答:
管线土方工程定额,对计算挖沟槽土方放坡系数规定如下:
(1)挖土深度在lm以内,不考虑放坡
;(2)挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡;(3)挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡;(4)挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡;(5)挖土深度大于5m,按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。
土方工程
管沟土方开挖放坡
系数的规定及计算方法
答:
利用定额
规则
计算:利用棱台体积公式计算
挖土方
的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、
放坡
等)。1、定额关于方量计算中放坡系数跟几类...
什么是
放坡
法管道沟
开挖
,详细点
答:
放坡
明挖法主要适用于埋置特浅、边坡土体稳定性较好,且地表没有过多的限制条件的隧道工程中。放坡明挖法虽然
开挖
方量较大且易受地表和地下水的影响,但可以使用大型
土方
机械。施工速度快,质量也易得到保证,作业场所环境条件好,施工安全度高。边坡局部稳定性较差时,可采用喷射混凝土进行坡面防护或采用...
挖掘沟槽、基坑
土方
工程量,按哪些规定计算?
答:
凡图示沟槽底宽3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地
挖土方
厚度在30cm以外,均按挖土方计算。2.计算挖沟槽、基坑、土方工程量需
放坡
时,放坡系数按表3.1.4-1规定计算。注:1.沟槽、基坑中土壤类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平均计算。2.计算放坡时,在交接处的重复...
有关基坑的
土方开挖
知识?
答:
一、工艺流程:确定
开挖
顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底二、操作工艺该工程为不加支撑的基坑(槽),须
放坡
。边坡最陡坡度应为33%。1、开挖基坑(槽),合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,分段分层平均下挖。2、挖掘机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)和