55问答网
所有问题
当前搜索:
管桩抗拔检测桩头做法
预应力
管桩
做
抗拔桩
建筑工程介绍?
答:
3.
抗拔桩
与承台连接的钢筋应沿桩周围均匀布置,其数量由计算确定,钢筋伸入桩内的长度应同填芯混凝土深度,锚入承台长度不小于40d。4.抗拔桩计算时若考虑两节以上
管桩
的桩周摩擦力时,应在图上注明“抗拔桩制作时应采用端部锚固筋”(详管桩图集)。5.抗拔桩计算时若考虑两节以上管桩的桩周摩擦力时,管...
管桩抗拔桩
是只浇注芯混凝土的吗
答:
这种情况是不能只浇注芯混凝土的。
管桩抗拔桩,应该按图集和规范要求灌芯
。如果是承压破坏性试桩,建议灌芯,因为灌芯可以改善桩头受力性能,避免桩头压碎。如果承压荷载比较小,100吨左右,是可以不用灌的,经济省事。
预应力
管桩
作
抗拔桩
两截
桩头
与桩头焊接有什么要求
答:
以建华pha抗拔管桩为例,接头的端板与非接头端板的构造形式是不一样的,
一般采用机械连接后,端板再焊接,焊接不起主要作用,保证焊接质量即可
。
静力基桩载荷
试验
答:
单
桩
竖向抗压(
拔
)静载
试验
,用来确定单桩竖向抗压(拔)极限承载力,判定工程桩竖向抗压(拔)承载力是否满足设计要求,同时可以在桩身或桩底埋设测量应力(应变)传感器,以测定桩侧、桩端阻力;也可以通过埋设位移测量杆,测定桩身各截面位移量。单桩水平静载试验,除用来确定单桩水平临界和极限承载力、判定工程桩水平承载力...
管桩
的
抗拔
验算应注意哪些方面问题?
答:
单桩竖向抗拔静荷载试验是检测单桩竖向抗拔承载力最直观、最可靠的方法
。建设部行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第5.3.1条明文规定,静载试验前应对试桩进行强度验算。但是条文说明中的验算方法略显粗糙,对于指导实践仍不充分。实践中经常出现验算错误导致试验终止的情况发生。(1)...
预应力
管桩
的经验
抗拔
力
答:
但是由于其直接暴露于周围基础土或地下水环境中,如果环境对钢材有腐蚀性,那么在上下节桩接头处应涂刷防腐涂料(包括桩接头应位于无氧层内)。(3)根据《预应力混凝土
管桩
》图集,管桩作为
抗拔桩
使用时应选用钢筋数量多、面积大、桩壁厚、有效预压应力大的AB、B、C型桩。
静压预应力
抗拔桩
需要凿
桩头
吗?
答:
凿撞头的目的是在于桩基的顶标高和建筑物基础的底标高有高差,所以需要凿
桩头
!
管桩抗拔桩
可以引孔施工吗
答:
管桩抗拔桩
可以引孔施工使得该抗拔桩结构满足设计的抗拔力需求;在实际施工中,则不需要对土层下方的基岩进行预先引孔,施工便利,整个抗拔桩结构简便、施工时间短、成桩效率高以及综合成本低。
静压
管桩
施工的质量安全控制?
答:
管桩
施工中主要采用焊接接桩法,在焊接前应该把两节桩的端头板用钢刷清刷干净,直至坡口露出金属光泽,而且应该保证上节桩已经垂直后方能焊接。焊接时最好两个焊工同时进行,先在坡口圆周上对称点焊4-6点,焊接层数不少于2层,每层焊渣必须清理干净,保证焊缝连续饱满,自然冷却约8~10分钟(严禁用水冷却或焊完即压),...
规范上要求静压预制
管桩
需静置多长时间后才可以做静载
检测试验
?
答:
规范上要求静压预制
管桩
需静置25天后才可以做静载
检测试验
。资料拓展静载试验,是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向
抗拔
承载力或单桩水平承载力的试验方法。静压桩是工程桩基施工的一种方法...