答:
截面高度大于800毫米的梁,箍筋直径不宜小于8毫米;截面高度小于等于800毫米的梁,箍筋直径不宜小于6毫米
;当梁中配有计算需要的纵向受压刚筋时,箍筋直径不应小于纵向受力钢筋最大至今的1/4。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝...
揭秘建筑奥秘:
箍筋
的形态与
直径
答:
箍筋直径的讲究箍筋的直径与梁的高度密切相关。
当梁高小于或等于800mm时,箍筋直径不宜小于6mm;梁高大于800mm时,直径则不宜小于8mm
。️箍筋在梁支座处的设置在梁支座处,箍筋从梁边(或墙边)50mm处开始设置,为建筑提供了坚实的支撑。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度范围内,应...
钢筋混凝土柱中,若含有附加
箍筋
,对其
直径
和间距的
要求
是?
答:
当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm
;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于直径的10倍。参考资料:建筑结构
箍筋
的
直径
是多少?
答:
平法钢筋中箍筋标注为Φ8@100/200(2)。括号中的2表示箍筋的肢数是2。Φ表示箍筋钢筋级别是HPB300。
8表示箍筋直径是8mm
。表示箍筋间距。
100/2000表示箍筋加密区间距是100mm
,非加密区间距是200mm,符号“/″前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距。箍筋的肢数是看梁同一剖面内高度方向箍筋的根数。
后浇边缘构件的纵筋直径和
箍筋直径
有何
要求
答:
不小于12毫米
。后浇边缘构件是指在框架结构中,位于梁、柱节点处,用于增强节点抗剪能力的构件。后浇边缘构件的纵筋直径和箍筋直径根据设计要求确定,后浇边缘构件的纵筋直径不小于12毫米,箍筋直径不小于8毫米。
柱中的
箍筋
规定?
答:
1
箍筋直径
不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;2 箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;3 柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于规定的锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段...
在计算斜截面承载力时,对
箍筋
的
直径
,间距,配筋率有何
要求
答:
1、
箍筋
的直径一般是选用6、8、10、12等,考虑施工加工方便不宜使用太大直径钢筋。不同的抗震等级有相应的最小
直径要求
,详《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第11.3.6条【此条为强规】,第9.2.9-2条,梁高大于800,直径不宜小于8,不大于800,直径不宜小于6。2、箍筋的最大间距要求一般...
梁柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内
箍筋
的设置
答:
梁柱类构件的纵向受力钢筋,搭接区范围内
箍筋直径
不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
箍筋
的构造
要求
查什么规范
答:
1 框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列
要求
:2 第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处;3 在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和 20倍
箍筋直径
的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍
箍筋 直径
的较大值,四级不宜大于300mm;4 箍筋应有135°弯钩,弯钩端头直段长度不应小于...
箍筋
间距如何确定?
答:
以独立墩柱作为支撑的板,
箍筋直径不应小于8mm
,其间距不应大于1/3板厚。箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋。钢筋混凝土梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋直径的15倍...