箍筋加密区
的范围是
哪里
?
答:
底层柱的上端和其他各层柱的两侧,底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区
,建议参考国家建筑标准设计图集《11G101-1》。注意事项:1、柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的终本案件,是指法院的执行案件,由于被执行人没有可供执行的财产,而裁定终...
箍筋加密区
是
什么
部位
答:
框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内
。框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对...
箍筋
的
加密区
和非加密区的分布
位置
答:
梁:1.5倍梁高为加密区,其余为非加密区
。柱:≥50,柱的长边尺寸,1/6净高。
箍筋加密区
都设
在什么
部位?
答:
梁的
加密
范围从两边柱子开始算,还要根据抗震等级加密,一级抗震的结构,梁加密是2倍的梁高,比如梁高600,那就1200需要加密。二、三、四级抗震,梁加密是1.5倍的梁高,比如梁高600,那就900需要加密。加密必须大于500,如果梁高加密达不到也得按500来,记住梁加密大于500,除了梁在柱子上的加密以外,...
独立基础柱的
箍筋
,柱子
加密区
和非加密区怎么区分
答:
图集上注明的有加密区的范围确定,
一般是在柱根和柱顶加密
,如下图:
钢筋绑扎中各种
箍筋加密
的情况详细有知道的么?
答:
在梁中,
箍筋加密区位于
受剪力最大处,在梁端支座里皮50mm处起往梁中间方向算。在框架梁中,分抗震强度等级一级和二至四级来决定箍筋加密区的范围,分2倍梁高和1.5倍梁高两个数值,最小不得小于500mm 。在主次梁交叉处的主梁上,有附加箍筋也需加密,单侧加密区的计算从距次梁边的50mm处算起...
请问梁平法施工图中,
箍筋
的
加密区
一般是在梁跨的
什么位置
?
答:
是在梁的支座处,是按梁高的1.5倍计算
加密
长度,主次梁相交处图纸一定会画清楚的,呵呵
这个
箍筋
的
加密区
和非加密区怎么知道
在哪里
啊?
答:
筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,
箍筋加密区
设置的规定也不同。钢筋加密区与非加密区的具体区分方法:(1)加密区有梁的加密去和柱的加密区 (2)梁的加密去指的是距离梁支座1/3梁跨的范围内 (3)柱的加密区指的是距离梁柱交接处1/3柱高的范围内 (4)之所以有加密区 是因为在...
简述抗震KZ
箍筋加密区
的
位置
答:
抗震等级为一级的时候,
加密区
长度为梁高的2倍和500mm处取较大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为梁高的1.5倍和500mm取较大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的较大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。
盖梁
箍筋在什么位置加密
答:
靠近柱子端。箍筋加密的部位叫加密区,盖梁箍筋的加密区在靠近柱子端。加密区的长度随抗震等级而不同,见抗震规范;柱子的
箍筋加密区在
每层的柱脚和柱顶,加密区的长度规定见抗震规范。