55问答网
所有问题
当前搜索:
空调风管安装规范
空调风管安装
有什么要求?
答:
1、
切断支吊架的型钢及开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割
,支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。2、 风管安装就位空间是程序通常是
先上后下、先主管后支管、先立管后水平管
3、 风管穿过封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间...
空调风管
机
安装
方法
答:
a、风管式室内机的电气盒与墙面之间的距离应当大于30cm ;b、风管式室内机另一侧距离墙面应当大于15cm
;c、另外,风管式室内机的吊装高度可以根据房屋高度进行调节。2、风管式室内机的吊装方法 根据规范要求,风管式室内机通常需要使用全螺纹吊杆进行吊装,确定好风管式室内机的安装位置后,首先需要对...
风管安装规范
要求
答:
2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷
。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料:吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品...
空调
系统施工要求
规范
是什么?
答:
空调系统施工要求规范如下:1.空调系统风管、附件的制作与安装,
应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室
)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;...
通风
空调
末端
风管
固定支架
规范
无具体要求,如何规范施工。
答:
5、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上
。6、保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温风管厚度相同,防止产生“冷桥”。7、聚氯吞烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主,但需做好以下几点:当支管较长时,则...
中央
空调风管安装
注意事项
答:
1. 将风管固定在墙壁上,并使用专用固定件将风管与墙壁固定在一起。2.
风管安装
时,要检查风管及管件是否运行正常,管件需要安装牢固,确保
空调
系统能够正常使用。3. 灌浆式风管安装时,需要检查螺钉、密封胶等是否完整,以及安装及拼接是否正确。4. 风管安装完毕后,需要在风管上覆盖保温层,以防止...
空调风管安装
要求有哪些
答:
吊架;(2).
风管
内严禁其他管线穿越;(3)输送含有易燃、易爆气体或
安装
在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;(4)风管与风机和空气处理机等设备的连接处,应采用柔性短管或按设计规定;(5)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上 ...
中央
空调风管安装
要注意什么
答:
不然,风管系统实际出风效果将打折扣。中央空调风管进行安装的时候,还需要与地面连接好,并要做好固定工作。施工人员需要对风管进行漏光检测,,保证风管的气密性达到设计
规范
。防火阀是风管系统安全防护装置,它可以在火灾发生时,及时关闭机器,防止火势蔓延。中央
空调风管安装
是一个很专业的工作,一定...
通风与
空调
施工
风管
系统支,吊架
安装
规定有哪些
答:
通风与
空调
施工
风管
系统支、吊架
安装
规定:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致...
风管
式
空调安装
有什么注意事项
答:
一、
风管
式
空调安装
——室内机的安装 总的来说,我们将风管式空调分为室内机和室外机两种,首先是室内机的安装,在这里我们必须要注意以下若干方面:1、Q1、Q2、酷风室内机的吊装高度不宜太高,控制在1米—3米的的范围内,如果太高的话可能会对后续的维修造成很大的不便,同时要注意,按照这样的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调通风管道安装规范
挂机空调管道安装规范
风管规范要求
精密空调风管送风图
空调风管法兰
空调风管及出回风口安装规范
通风空调风管制作及安装规范
中央空调风管安装规范
空调铁皮风管安装规范