55问答网
所有问题
当前搜索:
空调管道标高是管中还是管底
空调
通风管的
标高
指
管底
吗?
答:
是指通风管底部标高
;它的作用是规定它的高度避免与管道、桥架、吊顶、屋梁等打架而制定的。
安装算量软件中 风
管标高是
指顶
标高还是底标高
答:
1.矩形风管是指底标高
。 2.可参见国家规范《暖通空调制图规范》GB/T50114-2010。对应条文摘抄如下: 4.5.5:矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法时,应进行说明。
矩形风管如何标注尺寸?
答:
1,
矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高
。当不采用此方法时,应进行说明。2,可参见国家规范《暖通空调制图规范》GB/T50114-2010。3,矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“AXB”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。A、B单位均应为mm。...
我想请问一下暖通
空调
施工中
水管
不同管径,但是
标高
一样,怎么样施工,是...
答:
而且一般标高都是按管中 来计算、安装的
如果说按照管底来说,完全没那必要啊 管越小管底越高 你非要把小管和大管安装成一样的“底”有什么特殊含义?如果没有·你就直接按照最大管来计算就行了 如果你非要大小管安装成一样的“底口”那你在大小管连接时,可以试试偏心大小头 ...
cAD中
管道标高
这么表示是指
管中
标高
还是管底
标高呢
答:
图纸设计说明上有的,
一般来说给水管标高为管中标高,排水管为管内底标高
管中标高
2.1是什么意思
答:
1米。根据查询中国建筑标准设计研究院官方网站可知,管中标高2.1是指管道中心线距离地面的高度,也就是安装高度为2.1米,适用于室内排水管道、给水管道、暖通
空调管道
。
管中标高是
指建筑工程中的一个高度标准,通常用于指示管道的安装高度。标高标准的制定旨在确保管道的安装高度规范,保证建筑物的安全。
排水系统图
管道标高是
到管道表面
还是管道
中心
答:
标高是
到
管道
表面给排水管道图中标高标的是中心线的高度,根据管径可以方便的计算出管顶和
管底
的标高,而中心线一般是指管道中心线与基准面间的垂直距离。由于消防水系统与火灾自动报警系统、消防自动灭火系统密切,国家技术规范规定消防给水应由消防系统统一控制管理,因此,消防给水系统由消防联动控制系统进行...
风
管标高
b+270是什么意思
答:
该高度意思是风
管底部
离地面的高度。在暖通
空调
工程中,风
管标高
“b+270”中的“b”代表风管的宽度,“+”后面的270是指风管底部离地面的高度。所以,“b+270”表示风管的实际长度,即风管的宽度加上风管底部离地面的高度。在暖通空调系统的设计中,风管的
标高是
非常重要的参数,直接影响到空气的...
广联达软件中画的通风
管道标高
问题
答:
是指矩形管的中心高度,这是常规的设计理念
通风
管道
,
标高
合理编排。排烟,排风,新风,
空调
。标高怎么编排,哪个在最...
答:
对这几种
管道
来讲,并没有严格明确的排布要求。如果是在裙楼或地下室可能都存在下返风口的情况下,可以考虑把新风(差不多风口都在外墙)安排在最上面,因为它最少用得到检修。然后由上至下依次考虑排风、
空调
、排烟(通常它的下返风管及风口尺寸都比较大)。