55问答网
所有问题
当前搜索:
空管报警阈值是什么意思
空管
计算题
答:
以相对电阻率进行空管测量值计算,
将流体处于满管状态下的电阻率值定义为100%,即在流体满管时,用“空管报警阈值”将空管测量值校准到100%
。当管道中流体液面低于测量电极时,电极接触空气,相对电阻率将增高,当高于空管报警阈值时仪表将显示空管报警信号。根据实际使用情况统计,在流体满管时,将空管测...
电磁流量计
空管阈值
答:
对于这的计算方式,不是太懂,最直接的办法,
你那表头显示应该有个MTP的值,这就是空管的值
,你看是多少,然后在空管阈值里面把他设置的比显示的小点,一般情况下500%是可以的,但有些会比较大,流量计工作后,显示的阈值还会超过500,那就是还是空管报警 ...
电磁流量计打开
空管报警
后,管道内有流体,但是流量计检测不出流量_百度...
答:
空管报警 应该是说管子没完全充满
。没充满但有流量这发生在水平放置的管道上。将传感器安装在立管上应该就可以消除这个问题了。另外一个问题就是是不是空管报警有故障,或者没恰当安装。
关于流量计
空管报警
答:
就你说的这种情况,可能是标定介质与你现在实际介质电导率不同造成的,你可以再次在管道上进行满管校准,然后设置一个合适的
空管报警阈值
,就不会再出现误报警了。~~流量仪表专业制造销售商,欢迎探讨洽谈~~
电磁流量计如何调整?
答:
电磁流量计是将流体处于满管状态下的电阻率值定义是100%,
就是在流体满管时,用空管报警阈值将空管测量值校准到100%
。当其电磁流量计管道当中流体液面是低于测量电极时,电极在接触到空气时,流量计所相对的电阻率就会增高。在高于空管报警阈值时,电磁流量计就会显示空管报警信号,它是根据实际使用情况来...
电磁流量计的日常维护
答:
3
空管报警
出现此问题时,应测量流体是否充满传感器测量管,检查信号连线是否正确。检查流量传感器电极是否正常。用导线将转换器信号输入端子 a、b 和 c 三点短路,此时如果“空管报警”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或
空管阈值
及空管量程设置错误。4 测量的流量不准确 出现此情况...
电磁式流量计
空管报警
怎么设置
答:
1、首先,在设置
空管报警
之前,需要先确定流量计的型号和参数,包括测量范围、精度、信号输出方式等。2、其次,电磁式流量计的空管报警方式有多种,流量超限报警、压力超限报警、液位超限报警等。需要根据实际情况选择合适的报警方式。3、然后,根据选定的报警方式,设置报警参数,
报警阈值
、报警延迟时间、报警...
插入式电磁流量计常见故障都有
什么
?
答:
故 障 一:接通电源后没有输出电流产生原因:电源没有接通.排 除 方 法1、检查保险丝是否熔断2、查看电源回路接线。故 障 二:接通电源后电流输出为零位(4mA)产 生 原 因:1、传感器标志方向与流体流向相反。2、转换器励磁电源线接错。3、输入信号线E1和E2接反。排 除 方 法:1、调整传感器的...
选择购买电磁流量计需要注意哪些
答:
根据使用经验,实际应用的液体电导率非常好要比仪表制造厂规定的
阈值
至少大一个数量级。因为制造厂仪表规定的下限值是在各种使用条件较好状况下可测量的非常低值,是受一些使用条件的限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其...
科隆电磁流量计,FC100型号,为
什么
在
空管
显示MAX流量,把电导率和空管(F...
答:
原因可能是你空、满管校准搞乱了,在确保
空管
时重新校准空管,在满管时校准满管。然后设置一个合适的
报警阈值
。如果这样还不行,那就是你两个电极短路了。