科龙变频空调外机灯闪
科龙变频空调外机
主板LED1灯常亮2灯3
灯闪
是什么故障?
答:
科龙变频空调外机主板LED1灯常亮,LED2和LED3灯闪烁,
这通常表示空调外机出现了模块故障
。模块是空调外机中的一个重要组成部分,负责控制和驱动压缩机等关键部件的运行。当模块出现故障时,外机主板上的LED灯会以特定的方式闪烁,以提示用户或维修人员出现故障。解决此类问题通常需要更换模块。然而,对于没...
科龙变频空调
上电就显示ER和指示
灯一闪
一闪。
答:
有可能是控制板出现了问题
,可以先断电,然后再重新打开,看是否还会出现ER,如果还出现,需要找专门的维修师傅上门维修。当空调室内机显示屏上显示“ER”闪烁时,则表明该机器正在执行
“过滤网清洁提示功能”,提示过滤网需要清洁
,部分产品在显示“ER”的同时,还会发出蜂鸣声;出现以上所述现象应向用户解...
科龙变频空调
LED1灯不亮2灯常亮3
灯闪
是什么故障?
答:
可能是空调室内管温传感器故障
1、传感器插脚松脱或接触不良
。2、
传感器损坏,阻值不对
。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
请问一下师傅们
科龙变频空调
显示Ea?
答:
科龙空调显示闪烁EA是压力保护,
出现故障的原因及解决方法:1、重点检查制冷剂是否缺少,压力开关是否损坏
。(加制冷剂)。2、
也可能是内外机散热器、过滤网太脏
。(清洗过滤网)。3、
电路板相关电路损坏也有可能
。(换电路板)。
科龙变频空调
2分钟后
外机
不工作主板中间红灯灭不停
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
。压缩机过载保护会跳脱代表
系统高压压力过高或过热电流过大
。
高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多
。适当减少制冷剂量。2,
散热不良
。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,
管路系统堵塞
。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
科龙变频空调
2分钟后
外机
风扇和压机都不工作...
答:
LED 1灯不亮,二灯亮常亮,三
灯闪
是什么故障?我认为这可能里面有接触不良的原因
空调
显示er闪是什么故障
答:
1.检查用户电源,检查压缩机是否锁定。2.打开内壳,按下紧急开关3-5秒钟。如果不行,就是显示屏或者内板的问题。3.联系售后人员进行检测。4.空调运行过程中显示ER,表示
空调外机
和内机的连接有故障,可能是接触不良或连接不规则造成的。建议你先插上控制线,重新安装,然后再开空调,看看空调能不能...
科龙空调
电源关闭了,但主机上不停
闪烁
EA,这是什么状况?
答:
灭 灭 灭 亮 亮 压缩机过电流保护
科龙
KFR-50、73、100LW/A 显示代码故障原因 E1 过冷保护(制冷状态)E2 过热保护(制热状态)E3
室外
压力继电器断开保护 -9 室外环温传感器开路 -59 室外环温传感器短路 定时与用行
灯闪烁
蜂鸣器连响 相序错误 保护与用行灯闪烁蜂鸣器连响 室内外通讯故障 科龙KFR-...