矿用隔爆型移动变压器出现故障后果
现在我们用起KBSG
矿用隔爆型
干式
变压器
,在没负荷的情况下,怎么会无缘...
答:
以上情况说明:当出现漏电时候如馈电开关无法准确跳闸或根本就拒动作,
将直接导致顶跳上级开关(低压馈电总开关或者跳过干式变压器的高压配电装置)
,即越级跳闸、这种问题直接导致干式变压器及其以下所带的各路低压线路全部断电,对煤矿安全生产造成很大威胁。至于你所讲到的无负荷跳闸可能是因为高压配电装置是一...
为什么
矿用隔爆型移动
变电站在运行过程中声音会突然增大
答:
一般来说运行过程中声音忽然增大会被认为 电流增大 导致变压器矽钢片振动增大,从而导致声音增大
。如果是声音增大为永久性的,那可以判断为负载侧电缆绝缘电阻降低或者电缆漏电造成,当然这个前提是未增加新的大型负荷设备。若声音增大为暂时性的或者说时有时无,那证明负荷设备有开动和停止状态。此类属正常现...
矿用隔爆型移动
变电站 使用注意事项是什么zmjt05? 山东中煤 性价比...
答:
1、当
移动
变电站中
变压器
短路、断相、超温或低压供电发生过载、短路、漏电、漏电闭锁、过电压、欠压等
故障
时,切断高压侧开关实现保护。2、高低压开关配置标准RS485/232通讯接口。3、配置于KJ2000
矿用
自动化控制及综合监测监控系统中可达到遥控、遥测、遥信、遥调等四遥功能。4、用户也可选用高压真空负荷...
矿用隔爆型移动变压器
高压侧合闸不正常怎么回事?
答:
矿用隔爆型移动变压器高压侧合闸不正常可能由多种原因引起,最常见的原因包括:1. 系统故障或设备故障。如:开关不行、高压绝缘破损、电容线路故障等。2.
操作不当
。如:人为误操作,对进线和出线进行了错误的操作,导致合闸不正常。3.
电网电压异常
。如:电网电压低于设备额定电压,会导致变压器输出电压...
矿用隔爆型移动
变电站技术参数矿用隔爆型干式
变压器
简介
答:
现在让我们一起来看看吧!1、中文名:
矿用隔爆型
干式
变压器
用途:用于矿井中有爆炸危险的场所矿用隔爆型干式变压器用于矿井中有爆炸危险的场所。2、这种变压器多制成干式,主要结构特点是箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作,能承受0.8兆帕的内部压力。本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
KBSGZY
矿用隔爆
(防爆)
型移动
变电站,也叫矿用
移动变压器
答:
这款
移动
变电站由四个关键组件组成:
矿用隔爆型
干式
变压器
</、高压负荷开关(或高压真空开关)、低压馈电开关(或低压保护箱),以及高压电缆连接器(根据开关结构定制)。设计上,KBSGZY的显著特点是其隔爆外壳,即使在危险的爆炸性气体环境中也能确保安全。它不依赖于传统的高低压开关,而是独立运作,为...
矿用隔爆型
干式
变压器
的绝缘
答:
环氧树脂浇注干式
变压器
的固体绝缘由浇注树脂+树脂浸渍材料(如玻璃纤维、薄膜等)组成。主要有绕组内绝缘(如匝绝缘)、分段层式绕组的段间绝缘以及绕组和引线的绝缘等部分采用固体绝缘,如图中A所示,固体绝缘最严重的是在浇注件中出现空穴或者运行中出现开裂而引起局部放电,从而引起绝缘的长期老化以致击穿...
矿用隔爆型移动
变电站的概述
答:
矿用隔爆型移动
变电站用于有甲烷混合气体和煤尘,并有爆炸危险的矿井中,作为煤矿井下综合机械化采掘设备的配电装置。该装置包括矿用隔爆型干式
变压器
、隔爆型高压负荷开关箱、隔爆型低压馈电开关箱。矿用隔爆型干式变压器的铁芯采用优质冷轧硅钢片,全斜不冲孔结构,绝缘等级为B级或H级,空气自冷。
关于
变压器
和高爆的问题
答:
你这是630KVA
变压器
吧,不需要调高,你高压调高,对变压器保护作用将降低,会使变压器运行在过负荷状态。有损变压器寿命。
矿用隔爆型移动
变电站的发展
答:
环氧树脂型干式
变压器
机械强度高、质量稳定性好,但环保性能不理想,存在以下问题:① 绝缘主料和辅料中含有较多的聚合物和卤素,一旦燃烧,会释放出大量热量和有毒有害气体,危及人们的生命财产安全,不利于事故处理;②报废时环氧树脂无法降解处理,铜材回收代价高,同时还会造成环境污染;③环氧树脂和导线...