55问答网
所有问题
当前搜索:
相邻桩基础刚性角
建筑
桩基础
开挖成型后,
相邻桩
底的高差应满足
刚性角
的要求是强制规定吗...
答:
以前在项目上工作的时候,请教过前辈,当时他们给的答案好像是
相邻
两桩如果基底存在高差,高差应该不大于两桩的间距,换句话说,形成的
刚性角
不大于45度。我也一直在找相关规范来佐证以上的理论,希望能对你有所帮助。
你好,人工挖孔
桩桩
与桩之间要满足
刚性角
,怎么计算?谢谢了
答:
人工挖孔
桩
与桩间
的刚性角
是按桩底连线小于持力层的假想破裂角确定的,如果持力层没有明确的假想破裂角,可按小于45度确定就可以了。为防止基础截面受拉或受剪破坏,从基础底角引出到墙边或柱边的斜线与铅垂线的最大夹角,就是刚性角,一旦斜线与铅垂线的夹角超过了刚性角,基础截面的弯曲拉应力和剪应力...
请教两
桩
之间
刚性角
计算公式是什么?
答:
两
桩
之间刚性角计算技巧:基础的压力分布角,tgα=b/h,αmax=tg-1(b/h)=2/3,α压力分布。
刚性角的
取值为:砖基础h/d一般取1.5—2.0,混凝土基础取1.0;当混凝土基础配置少量钢筋之后可变成柔性基础的条形基础,这样就不用考虑刚性角的问题。从基础传力扩散角度考虑的,用它来控制
刚性基础
...
刚性角
只是
相邻桩
吗
答:
是的。高性交主要解决的就是
相邻桩
的桩底水平距问题,求的是水平距离与垂直差的比,只有相邻桩才有
刚性角
。刚性角是指在无筋扩展
基础
中,为防止基础截面受拉或受剪破坏,从基础底角引出到墙边或柱边的斜线与铅垂线的最大夹角。
两
桩
之间
刚性角
怎么计算
答:
人工挖孔
桩
与桩间
的刚性角
是按桩底连线小于持力层的假想破裂角确定的,如果持力层没有明确的假想破裂角,可按小于45度确定就可以了。基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算;对基底反力集中于立柱附近的岩石地基,应进行局部受压承载力验算。满足刚性角要求的刚性基础,各台阶的...
抗滑
桩相邻
两桩间是否需要满足
刚性角
答:
抗滑
桩
必需嵌入中风化基岩内,况且抗滑桩承受轴向力极小,所以,同列
的相邻
两桩没有‘
刚性角
’的问题。
人工挖孔
桩
为什么要考虑
刚性角
答:
1.根据褥垫
的
极限状态分析,当褥垫厚度大于滑动面最大开展深度时,
桩
顶极限应力可不考虑边界条件(即
刚性基础
)的影响;当褥垫厚度小于滑动面最大开展深度时,边界条件对桩顶极限应力产生显著影响,H〓/B越小,影响程度越大,因此,必须考虑边界条件的影响;由于褥垫层滑动面内总存在—随桩顶—起移动的土楔,处于弹性压密...
独立基础和
桩基础
是否也要考虑
刚性角
答:
只有
刚性基础
才考虑
刚性角
,
桩基础
或独立基础现在一般为柔性基础,即钢筋混凝土基础,不受刚性角的限制,因而可以不考虑刚性角。刚性基础的宽度大小应能使所产生的基础截面弯曲拉应力和剪应力不超过基础圬工材料的强度限值。满足了这个要求,就得到墩台身边缘处的垂线与基底边缘的连线间的最大夹角αmax ,即...
人工挖孔
桩相邻
两桩底落差大于桩径,但都进入中风化50厘米,对质量有问题...
答:
你想知道
的
应该是
刚性角
,如果
相邻
两
桩
底落差大于两桩之间的水平净距(注意不是桩径),都满足嵌岩要求,质量是没问题的,如果相邻两桩底落差小于两桩之间的水平净距(注意不是桩径),就算是满足嵌岩(进入中风化)深度要求,也是有问题的!
什么是旋挖
桩的刚性角
?
答:
旋挖
桩的
宽度大小应能使所产生的基础截面弯曲拉应力和剪应力不超过基础施工材料的强度限值。满足了这个要求,就得到墩台身边缘处的垂线与基底边缘的连线间的最大夹角αmax ,即称为
刚性角
。刚性角的用途就是在构造上通过限制
刚性基础
宽高比来满足刚性角的要求。刚性角可用h/d表示(h为基础放宽部分高度,...