55问答网
所有问题
当前搜索:
直螺纹套筒连接取样要求
做钢筋机械
连接
(
直螺纹
)试验的时候的取多长 多少根呀??
答:
1、机械连接的钢筋,根据实验室试验机器的型号不同,略有差异,
通常:钢筋直径在32mm以下的,取样长度为50-60cm
,至少要求套筒两端的钢筋要一样长;钢筋直径在36mm或40mm 的,一般取 75cm长。2、标准里规定的焊接连接的钢筋取样长度:直径≧20mm时取10d+250mm;直径<20mm时取10d+200mm;通常,上述是...
钢筋
直螺纹连接
如何
取样
?
答:
取样要求:每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验
。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以以1000个接头为一批。现场取样标准:接头现场取样,按规格500个接头为一个验收批,取三根一组。不足500大于等于200时也取三根一组,小于200...
钢筋
直螺纹连接套筒
验收
标准
是什么?
答:
直螺纹连接套筒的验收1、直螺纹连接套筒应由质检员随机抽样进行检验。每批随机抽检5%,抽检合格率应大于95%
,当抽检合格品率小于95时,应另抽取同样数量重新检验。当两次抽检的平均合格率不小于95%时,应判此批合格,若合格品率仍小于95%时,则应对该批连接套进行逐个检验,合格者方可使用。2、连接套...
直螺纹套筒
怎么
取样
送检,多少为一批,一批送几个
答:
同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一验收批。对接头的每一验收批应在工程结构中随机截取3个试件,按设计
要求
的接头性能等级做单向拉伸试验
钢筋
直螺纹连接
如何
取样
?
答:
钢筋
直螺纹连接取样
步骤:1、接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批;2、每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核;3、每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验...
钢筋
直螺纹套筒连接
的试验有哪些
规范要求
?
答:
采用预埋接头时,
连接套筒
的位置、规格和数量应符合设计
要求
。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。滚压
直螺纹
接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表4的规定。力矩扳手的精度为±5%。直螺纹接头试验:同一施工条件下,采用同...
直螺纹
钢
套筒连接
有什么
要求
呢?
答:
1.加工的钢筋
连接
和套丝应不少于11扣,并
要求套筒
长度,如25螺纹钢筋60MM(0.5),检测结果符合
规范要求
。2.螺纹头的加工公差应为-0.5p~-1.5p。3.安装后,螺纹泄漏不应超过2P。4.钢筋端部与套筒长度中心的距离不应超过10MM,螺纹长度=2/d+0.5P~~2/d+1.5P(d为套筒长度)。
直螺纹
钢套筒的...
钢筋
直螺纹
连接
套筒连接
注意事项。
答:
1、直螺纹连接套筒应由质检员随机抽样进行检验
。每批随机抽检5%,抽检合格率应大于95%,当抽检合格品率小于95时,应另抽取同样数量重新检验。当两次抽检的平均合格率不小于95%时,应判此批合格,若合格品率仍小于95%时,则应对该批连接套进行逐个检验,合格者方可使用。2、连接套有合格证和材料质量...
钢筋
直螺纹套筒
质量验收
规范
有哪些?
答:
1、同一厂别、同一炉爟号、同一规格、同一交货状态,每 60t为一验收批,不足60t也按一批计。2、每一层或施工区段中300个同级别钢筋电渣压力焊接头作 为一验收批,不足300个接头也按一批计。3、工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、同种
直螺纹连接
方式的接头试件不少于3根,同时对应...
直螺纹套筒连接
的技术
规范要求
答:
1.连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。2.采用预埋接头时,
连接套筒
的位置、规格和数量应符合设计
要求
。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。3.滚压
直螺纹
接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧...