55问答网
所有问题
当前搜索:
病房楼避难间
下列关于
病房楼避难间
的说法正确的是()。
答:
【答案】:D 高层
病房楼
应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置
避难间
。避难间应符合下列规定:1避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定 2条文解释:避难间可以利用平时使用的房间,如每层的监护室,也可以利用电梯前室 3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于...
以下对高层
病房楼
设置
避难间
规定,说法错误是( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 本题考查是
避难间
设置要求,建议背诵。高层
病房楼
应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:(1)避难间服务护理单元不应超过 2 个,其净面积应按每个护理单元不小于 25.0 m2 确定。(2)避难间兼作其他用途时,应保证人员避难安全,且不得减少可...
医院
避难间
是什么意思
答:
医院里的
避难间
指发生突发事件,躲起来,比如发生地震等。一般建筑高度超过100m的高层建筑都有避难间,这是消防安全专门设置供人们疏散避难的楼层。在楼房建筑中每隔15层就必须空出一层,该楼层不能使用,只能作为火灾发生时的避难场所。避难间的设定规定 建筑密度超过24m的医院
病房楼
,应在二层及以上各楼...
考虑到
病房楼
内使用人员的自我疏散能力较差,高层病房楼在( )层及以上...
答:
【答案】:A 医院高层
病房楼
应在2层及以上各楼层设置
避难间
。避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25m2确定。避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变;应靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
高层建筑中哪些楼层要设
避难间
?
答:
建筑高度大于 100m 的住宅;建筑高度大于 100m 的公共建筑:高层
病房楼
二层及以上的病房楼层和洁净手术部。一座建筑是设置避难层还是
避难间
,主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及其所需避难面积确定。当需要设置避难层时,除火灾危险性小的设备用房外,该避难层不能用于其他使用功能。
避难间
服务护理单元不得超过( )个。
答:
【答案】:B 教材P113 本题考查是
病房楼避难间
设置数量。避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务护理单元不得超过两个。
两个
避难
层之间的高度不宜大于多少米
答:
两个
避难
层之间的高度不宜大于45m。避难层(refuge storey)是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。通过避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,人员必须要经避难层方能上下。楼层简介:避难层,是建筑内用于人员...
避难
层(间)的设置有哪些要求?
答:
避难
层(间)的设置的要求:(一)、高度设置要求 1、从首层到第一个避难层之间的高度不大于50m,以便对火灾时不能经楼梯疏散而要停留在避难层的人员可采用消防云梯车进行救援。2、两个避难层之间的高度以不大于50m较为适宜。50m的救援高度主要是考虑了目前国内主战举高消防车,如50m高云梯车的操作...
避难
层有哪些作用?
答:
三、
避难间
的设置要求建筑高度大于24m的
病房楼
,应在二层及以上各楼层设置避难间。避难间除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:1.避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0┫确定;2.当电梯前室内有1部及以上病床梯兼做消防电梯时,可利用电梯前室作为避难间。四、...
什么是
避难
层,有什么特点呢?
答:
(2)高层
病房楼
应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置
避难间
。避难间应符合下列规定:1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定。2)避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高层病房楼避难间
高层病房楼避难间设置要求
避难房间和正常房间
避难房间不能做的事情有哪些
医院避难间
医院里的避难间是什么意思
医院避难间设置要求
手术室避难间
避难间窗的要求