55问答网
所有问题
当前搜索:
电除尘二次电流大二次电压低
电除尘
器
二次电压低
,一次电压,一次电流,
二次电流
都正常。请问是什么原...
答:
可以明确的说,二次电压升不上去,二次电流肯定要大一点,
只能说内部积灰多了,电气类似短路
,个人对这还有经验,一是料位计要准,二是停电场,改水力出灰,一至二天后再投肯定正常在此之前,控制柜断电,自检下,再升还升不上来,不怕麻烦空升下,不带电场,如果电压正常,电控部分是肯定没问题的...
高压静电
除尘
器怎么处理
二次电压低二次电流
高
答:
高压静电除尘器怎么处理二次电压低二次电流高 空载状态下(输出端开路)检查初级输入回路空载电流是否异常,若正常则次级高压线圈没有问题
,若电流较大,则一定是次级线圈内有击穿现象,若没有问题,检查高压整流装置,高压硅整流器若击穿的话,输出电压为交流,除尘效率低好几倍,输入电流增加较多,因为交...
电除尘二次电流
正常
电压低
是什么原因
答:
导致电场二次电压低的主要原因是由于灰斗积灰搭桥,使极板与极线之间出现短路轻微现象造成的
。而造成灰斗积灰搭桥的原因主要有以下几点:一、锅炉燃烧调整时给煤不均衡,单侧给煤机给煤偏多,且煤中灰份偏高。锅炉单侧灰量大,电除尘工作负荷增大,分离出的灰量大,仓泵来不及输灰,灰斗灰位增高,...
静电
除尘
为什么
二次
侧
电流
增大?
答:
积灰问题,极距变形,还有就是电源本身问题
。电除尘变压器升压整流成高压直流电压,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理,使得尘电离带点,吸附在电极板上。那么二次测电流就是电晕放电电流了,因为二次侧电压减小,多半是受潮或者是极间绝缘有问题,这样都会导致二次电流增大的啊 而一次电压是系统决定的...
高频
电除尘
器
二次电流
高,
二次电压
升不高或归零是何原
答:
二次
侧有绝缘下降现象
电除尘
中
电压
升不高,电流很小或电压升高就闪,
二次电流大
的原因及...
答:
要是冷态出现这种问题:一,电场内部间距是否有问题或比较潮湿。二、瓷套瓷轴、隔离开关、穿墙套管是否存在放电点。热态:一是否是一、二前部电场,因为前面电场粉尘浓度大,容易闪络。二、电场内部间距问题或内部积灰严重。处理方法:可以加强振打、输灰,可以使用连续振打或降压振打来看看效果。
为什么电收尘的
二次电压
上不去?
答:
(1)二次工作电流正常或偏大一点,
二次电压
升至较低就发生闪路。(2)电场异极间距误差严重超标,二次电压达不到起晕电压的要求。(3)二次工作
电流大
,二次电压升不高,甚至接近于零。原因分析 造成电收尘器电场二次电压升不上去的原因主要有以下诸方面:(1)安装质量不合格。阳极板和阴极板...
电除尘
一二次电压都正常,现在是一
二次电压偏低
,只有10几,这个到底是哪...
答:
看你表盘显示是一
二次电压
正常 一
二次电流偏低
可能的原因是二次测有开路现象 比如电场顶部阻尼烧断 或者出口限流电阻熔断 你可以停运以后做一次空载升压试验啊 给分吧 手打不容易
电除尘
某电场
低电压
报警?
答:
电 除尘
正常工作时二次电压在四万伏左右。所谓二次电压低是指
电除尘
工作时,电场一次电流、
二次电流
均偏高,而
二次电压低于
三万伏的 状况。 而导致...
电除尘
故障分析
答:
在电场控制柜的
电压电流
指示仪上 ,一次电压电流基本正常或稍低 ,
二次电压
较正常值高 ,
二次电流
明显
偏低
;数值显示屏上显示的二次电流不仅偏低而且波动。(2) 原因 ①
除尘
器的振打装置未投用或振打设置不当。振打器振打强度或频率过高 ,会导致极板极线上的灰难以脱落或粉尘二次飞扬。这是因为电极上...