电表的电损和线损计算
电费 基本电费
线损
变损 都是什么意思?怎么
计算
应该交纳的电费?
答:
线损是额定的,每年有个电力供应合同,上面写着呢,
根据容量,是否是专线等条件定死的,然后月用电量乘以定的这个百分比就是线损
。无功线损是根据电表上无功总的读数和无功反向总的读数乘以倍率算出来的。总无功电量一定要小于总有功电量,不然功率因素太低,要收力调电费和附加电费。
电表
到用电距离500米远
电损
怎么算,用的线是16平方铝芯线。电表在a端...
答:
三相线损 ,大约是 线路电压降×线路电流×√3
。例如,电表端电压400V,用电端电压380V,线路压降20V,线路电流100A,线损大约3464W,线路电流50A,线损1732W,线路电流越小损耗越小,反之大,线路电流的减小也会引起用电端电压相应上升,线路压降减小。供参考。
电费单中
的电损
是如何得出的~!有没有具体的标准可以
计算
~!
答:
电损
= 20x20 x0.85 = 340瓦 /小时
电费100度损耗怎么
计算
答:
68。根据查询新浪·爱问知识人官网得知,
100度电的损耗计算方法是:用电量除以100再乘以2再乘以0.68
。电损指线损,线损是指一定时间内电网经营企业在生产、传输、营销过程中自用电及向外输电电量差额产生的电能损失;线损率是衡量供电企业的一项重要技术经济指标,也是国家考核供电企业的一项重要指标。
380伏的裸线
电损
率如何
计算
答:
线损率ΔP%可按下式计算: ΔP%=(供电量-用电量)÷供电量×100%式中的供电量和用电量均以供、受端
电度表的
抄表电度为准。有时也可按线路的计算损失功率与首端输送功率来
计算线损
率 ΔP%=P′÷P×100%式中:P′——线路的损失功率,kW; P——首端输送功率,kW。
线路损耗
如何
计算
答:
电线
电量损耗计算
方法如下:1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,...
电损的计算
方法???
答:
30万KVA变压器的固定
电损
大约为60--70KW,若要计算损耗度数的话可再乘以时间(小时)H,结果单位为KWH。理论
线损计算
的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω...
家庭
电损
怎么
计算
答:
问题五:商业用电如何
计算线路损耗
费? 计算线路损耗费,不只是
线损
还的变压器损,基本上按用电量的3-7%之间计算。问题六:工业用
电损
耗怎么算 看看
电表的
误差(精度)吧。然后再按最大可能,即每块表都有误差,按最大正(或负)偏差计算一下,看看是否在误差允许范围内吧。问题七:电的损耗是...
低压线路(380V)电压降及
线损
怎么
计算
答:
1、
计算
电线电阻,R=0.0175(铜线)*L*1.7/S,或者,R=0.0283(铝线)*L*1.7/S。2、电线电压降=I*R=(用电功率/380/1.732/功率因数)*R。3、
线损
=I*电线电压降*1.732*功率因数。介绍 低压线路可以从公用低压配电网接入,通过低压配电室引出;也可以由用户自备的变配电室的低压配电装置...
三相电,6平方铜线,机器12千瓦,线长100米,它
的电损
多少?
答:
100米线的电阻是:1.75X1/6=0.2917欧 12千瓦功率因数按0.85计 电流是21.4安(3相380V)每相
线损
是 21.4^2X 0.2917=134瓦 三相是400瓦 每天12度说明每天开机一小时1个月30小时 30X400线损是12度