答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍
。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh 2、低压计量电量的计算 低压电流互感器800/5,即倍率是160倍 此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh ...
电能表
的
倍率
是什么?
答:
倍率计算方法是:互感器的一次电流 ÷ 二次电流 所得到的值
。例:使用的是100/5的电流互感器,就用100÷5=20,那么倍率就是20 。用电量就是(电表止码 — 电表起码)×倍率(倍数) = 实际用电量。电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。...
变压器是10Kv变400v变压变比为50/5;它的
电能表
怎么算倍数有谁知道?
答:
电能表的倍率=变压比X变流比=10000/400X50/5=25X10=250
.将表的读数乘上倍率就是实际用电量了。
电费的
倍率
是怎样
算
的?
答:
当电能表安装了电流互感器和电压互感器时,电能表的读数就应乘以电流互感器和电压互感器的倍率
。如电流互感器为100/5,则倍率为20,电压互感器通常是10000/100,则倍率为100。低压计量没有电压互感器,则倍率按1算。总的倍率应该是两个倍率的乘积,如上述则应为20*100=2000。倍率为30倍,意思是用户...
什么是
电表的倍率
答:
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率
,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。 互感器分为电压互感器和电流互感器。低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就...
电能表
的
计算
公式是怎么样的?
答:
简单来说,电度数就是
电表的
读数差×
电表倍率
,而电表倍率与PT变比和CT变比有关,即:电表倍率=PT变比×CT变比 比如,PT变比=10kV/100V,CT变比=200A/5A,则电表倍率=4000 如果电表的读数差为2.5,则电度数=4000×2.5=10000kWh
变电所10kv配电柜电流互感器的变比为600/5,
电度表
的
倍率
是多少
答:
电能表
的
倍率
=电流互感器倍率×电压互感器倍率。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=120倍
电度表
电流互感器
倍率
的
计算
方法是怎样的?
答:
先根据电路的最大电流和
电度表
的容许电流相结合,选择互感器
倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电能表
的
倍率
指的是什么?
答:
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率
,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。🔌电压互感器和电流互感器互感器分为电压互感器和电流互感器。📈电能表的工作范围当测量的电气量(电压或电流)数值较大,超过电能...
电表倍率
怎么算?
答:
问题三:
电表倍率
怎么看 电压互感器与电流互感器的倍率相乘 比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍 电流互感器100/5A 即100/5=20倍 再100*20=2000倍 你电表显示一度实际则是2000度 低压电路可以不用电压互感器 问题四:电表倍数 你这两个表都是直接使用,不需接电流互感器的,即不需乘...