55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆过长对电机有什么影响
电缆线
太长电压不够会不会烧
电机
!电缆线加粗还会压降吗
答:
线太长当然引起压降
,不过一般几百米不会对电机有多大影响。电缆线越粗电阻越小,压降也就越少。但是会很贵和很重,所以可以咨询卖家做出准确判断。
变频器与
电机
之间的
电缆
最长有多长
答:
电缆越长,分布电容越大,电缆上的压降越大,到电机侧的电压过低,不能起动电机
,电缆长度一般可到100m,超过100m,需要加电机电抗器,超过300m,需要加正弦滤波器,加滤波器不知道能不能到1000米。。。
400米长6平方的
电缆线
为
什么
带不动6千瓦的
电机
,有两个交流接触器正反转...
答:
线太长,压降大,接触器线圈实际接入电压低于其额定电压,吸合有问题
。解决方法:用开关电源或电池带直流接触器来控制电机
变频器到
电机
的
电缆
接DVDT,正弦波用屏蔽电缆和非屏蔽电缆长度的标准...
答:
这个是没有具体的标准来支撑的,但一般是在50米之内,可以选用屏蔽电缆,超过50米的话,一般就建议选用普通电缆了。之所以这样,是因为屏蔽电缆上的分布电容加大,屏蔽
电缆对
地的分布电容加大,变频器运行过程中,导致电压尖峰加大,杂散电流加大,
影响
到系统中其他设备,甚至导致变频器自身故障。变频器 ...
变频器使用较长的
电机电缆
运行
有什么
缺点
答:
变频器使用较长的电机电缆运行对电机和电缆的绝缘要求增加,
容易出现电机和电缆绝缘破坏的现象
。
电机电缆过长对
滤波器的
影响
答:
1、信号损耗:
电机电缆过长
会增加信号在传输过程中的损耗,信号强度会因为电缆长度的增加而衰减。这可能会导致滤波器无法有效过滤出所需的信号,
影响
其性能。2、信号延迟:电机电缆过长会增加信号传输的延迟时间。在某些应用中,对实时性要求较高的滤波器可能无法及时对信号进行处理,影响整个系统的响应速度...
...
电机
或电气设备,用大容量空开、
电缆
,
有什么影响
?行吗?
答:
有,如果空开过大就起不到保护作用了,一般情况下
电机
这种启动电流很大的设备,空开电流就选择电机额定工作电流的2倍就行了,这个是经验值。
电缆
选大了除了造成浪费和接线困难之外,对电气设备本身没
影响
,据
电动机的
额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等。适当的选大一...
星三角启动中两根
电缆线
一粗一细且一长 一短,
对电机有什么影响
?
答:
只要载流量够,稍长短点、粗细点
对电机
没
什么影响
,主要影响美观。
3X2.5+1X1.5铜芯
电缆
700米长带动一台380V,4KW的
电机
可行吗?
答:
700米有点远。不考虑启动电流,就要3×10的铜芯
电缆
。有个计算软件,网上可以搜索到。
变频器到
电机
允许的
电缆
长度,为
什么
屏蔽电缆要比非屏蔽电缆的距离...
答:
屏蔽
电缆
都是带金属屏蔽层的,该屏蔽层在距离较长时,会产生较大的寄生电容,所以,导线长度不宜
过长
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10