55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆螺栓连接规范
电缆
安装
规范
要求有哪些
答:
1.金属
电缆
桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相
连接
;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定
螺栓
。5 电缆敷设严禁有绞拧...
你好,请问控制
电缆
不允许对接在哪个
规范
里有体现?具体规范能发我一下...
答:
见《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收
规范
》GB 50171-92;控制
电缆
就是组成二次回路的基本元件,对接就是接头;按第4.0.1条规定:二次回路结线应符合下列要求:一、按图施工,接线正确;二、导线与电气元件间采用
螺栓连接
、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠;三、盘、柜内的导线...
电缆
断了怎么接
答:
1、一般建议更换一条新的信号
连接
线使用,以保证信号传输稳定;2、也可以将两段线的线头,接上两个信号插头,然后将插头查到信号连接器上就可以实现连接了,但是该连接方法可能会造成信号传输不稳定,有时电视画面会不正常;3、简易的方法:把两段线的线头中间的白塑料剥掉0.5厘米,尽量短一些,把中心...
120平方
电缆
配多大
螺栓
合适
答:
120平方
电缆
配M16
螺栓
合适。因为120平方电缆终端头的接线螺丝孔径16公分,所以120平方电缆配M16螺栓合适。120平方电缆配螺栓时,一定要和电缆终端头的接线铜鼻子匹配,螺栓大了电缆芯线塞不进去,小了压不紧留下接触不良的隐患。
电工
电线
接线
规范
标准
答:
单芯硬线要以“?”型接到空开下口。10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和
连接
电机的
电缆
导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
电缆
桥架安装
规范
标准有哪些?
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置
电缆
太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
地线及零线的连接应采用焊接、压接或
螺栓连接
等方法出自哪条
规范
?
答:
第一、将电焊机的接地线一端牢固的
连接
在电焊机外壳的接地
螺栓
上,千万别接错了,接完后用手扯动一下,不能有脱落。 请点击输入图片描述 第二、将电焊机接地线的另一端连接在接地母线上,如果电焊机放置的地点没有装设接地母线时,可以将接地线接到独立接地系统物品上。 请点击输入图片描述 第三、检查接地装置各...
电缆
桥架的安装标准和要求
答:
其次,应保证
电缆
桥架的安装位置、高度、跨距、支撑方式等符合
规范
要求,避免因安装不当而导致的电缆受力不均、振动过大等问题。此外,还应注意电缆桥架的防腐、防火、防爆等特殊要求,选择适当的材料和处理方式。在安装过程中,应确保电缆桥架的焊接、
螺栓连接
、墙体固定等工作严格按照标准进行,保证其牢固...
电缆
施工安装
规范
汇总
答:
电缆
桥架可采用胀管
螺栓
或在预埋铁件上焊接的方法固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其
连接
宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
镀锌
电缆
桥架的
连接
处需要跨接线吗?
答:
1. 镀锌
电缆
桥架
连接
处的跨接线需求遵循相关
规范
。2. 若连接处的
螺栓
数量不少于两个,且满足规范要求,则可能无需跨接线。3. 尽管如此,在实际工程中,为了安全考虑,通常都会安装跨接线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气铜排连接螺栓规范
母排连接螺栓要求 标准
电缆头固定螺栓规范
低压铠装电缆接头制作方法
螺栓连接标准及注意事项
螺栓穿入方向规定规范要求
母排螺栓连接规范
网架螺栓连接规范要求
普通螺栓连接规范