55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆绝缘用多少伏的摇表
万用表与
摇表
测
绝缘
程度
答:
用1000V摇表是正确的选择
,一般情况下绝缘大于10MΩ即可,如低于5MΩ,则说明电缆外层绝缘不良,在电缆运行中可能漏电甚至对地放电导致绝缘击穿
电缆绝缘
电阻测量值规定
答:
电缆绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,
1KV 以下的使用1KV 摇表
,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于45...
电缆用摇表
检测电阻,电阻
多少
为合格
答:
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表
。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
电缆绝缘
电阻国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电缆绝缘
电阻测量值规定是
多少
?
答:
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
如何
使用摇表
测试
电缆绝缘
电阻?
答:
3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的
电缆使用
1kV摇表,1kV以上的
电缆采用
2500
V摇表
。 4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。 5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),
绝缘
电阻应是摇1min以后,电阻值稳...
电缆
摇
绝缘
请问怎么摇 摇出的数据又是什么标准
答:
电力电缆如属于高压
电缆用
2.5kV
摇表
测量。电力系统
采用的电线电缆
产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料
线缆
、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空
绝缘电缆
)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。规范
使用
——应规范布线,固定线路最好采用...
低压电力
电缆
遥测
绝缘
电阻时,应选用
多少伏摇表
??
答:
1、估计你说的低压电缆就是咱们常见的用于380V系统的电缆吧?2、按照国家规范,这种
电缆用
500
V摇表
摇就可以,其
绝缘
电阻值应不低于0.5MΩ,每相都要分别摇,不摇的线芯(不摇的火线或零线)要接地。
摇表
摇
电缆绝缘多少
才正常
答:
绝缘
电阻值一般不应低于400MΩ。控制线缆是低压
线缆用
500
V摇表
测量。电力电缆如属于高压
电缆用
2.5kV摇表测量。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那根电位为零就是那根断相了。每次只夹一根线。四线的颜色有时有区别,...
控制
线缆用
什么
摇表
测试,电力
电缆用
什么摇表测试?填摇测记录一般填什么...
答:
控制
线缆
应该是低压线缆~~用500
V摇表
测量 电力电缆如属于高压电缆~~用2.5kV摇表测量 测量方式:三相电缆A相加压BC相辫子(金属屏蔽)接地 B相加压AC相辫子接地 C相加压AB相辫子接地 单相
电缆线
芯加压,金属屏蔽接地 测量的是
绝缘
电阻,单位是兆欧MΩ ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测低压电缆绝缘用多少伏摇表
低压电缆用多大摇表
摇表测量电缆绝缘最低电阻
110kV电缆绝缘电阻
电缆线用摇表多少伏合适
110kv电缆绝缘用多大摇表
10千伏高压电缆用多少伏摇表
2500v摇表可以测量10kV电缆
摇表摇电缆多少为合格