55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电阻绝缘测试怎么做
电缆
的
绝缘电阻怎么测试
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt...
电缆绝缘电阻
测量步骤是什么啊?
答:
测量电缆相对相绝缘时:
被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值
,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
电线绝缘电阻怎么测
答:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电
。2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线...
怎么测试电缆
的
绝缘电阻
?
答:
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好
。2.万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
电力
电缆测试绝缘电阻
的方法有哪三种?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ
。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘...
电缆绝缘怎么检测
答:
1.1电桥法及低压脉冲反射法 20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力
电缆
故障
测试
,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其
绝缘电阻
降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆主绝缘有不良影响,现...
电线的绝缘电阻怎样测
?
答:
电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ。3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500...
测量
绝缘电阻
的正确步骤
答:
测量绝缘电阻的正确步骤如下:1. 准备工作:确保安全: 在进行
绝缘电阻测试
前,必须确保设备断电并通知相关人员,以防止意外触电。检查设备: 检查测试仪器(如万用表、绝缘电阻测试仪等)的状态,确保其正常工作。确认环境: 确保测试环境干燥,湿度会影响绝缘电阻的测试结果。2. 连接测量仪器:连接
电缆
: ...
电缆绝缘电阻测试
有哪些方法
答:
测量
绝缘电阻
的方法比较多,下面简单为大家介绍两种常用的方法。一、通过
试验
变压器来操作,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压
电缆
的绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。...
绝缘电阻如何测试
?
答:
"L"接被测线路上,”E"接线。测量
电缆
的
绝缘电阻
时,为使测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G"接到电缆的绝缘纸上。要注意以下,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电……。
1