答:
1.5mm厚、400mm宽的
桥架
需要抗震支架。《建筑机电工程
抗震设计规范
》GB 50981-2014的要求:1.0.4抗震设防烈度6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。7.1.2内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的
电缆
梯、电缆槽盒和母线槽应进行抗震设防。高压桥架1.5毫米厚,400毫米宽及以上桥架...
电缆桥架抗震
支吊架
设计规范
答:
1.1 为满足工程
设计
中对
电缆桥架
的安装要求,特编制此暂行规定。待国家
规范
有电缆桥架安装的具体要求后,即以国家规定为准。1.2 电缆桥架供工矿企业和民用建筑敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。二、 电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全...
哪些情况需要安装
抗震
支架?
答:
的要求,下列管线系统需要进行
抗震设计
:悬吊管道中重力>1.8kN的设备DN65以上的生活给水、消防管道系统矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统内径≥25mm的燃气管道防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的
电缆
梯架、电缆槽盒、母线槽 ...
抗震
支架用
设计规范
参考的什么标准?
答:
机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程
抗震设计规范
》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。建筑机电抗震系统的组成包括立管管束...
电缆桥架
安装
规范
答:
桥架内电缆的填充率超过规范值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程
设计规范
》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4...
抗震
支吊架:建筑机电工程新重点!
答:
1、刚性
电缆桥架抗震
支撑最大
设计
间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。2、桥架两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。5...
电缆桥架
支架安装
规范
答:
安装
规范
:(1)
电缆桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
抗震
支架多少米一个?
答:
3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有
电缆桥架
、电缆梯架、电缆线盒、母线槽要求横向地震支架安装12米,纵向地震支架安装24米。抗震支架在
抗震设计
方面的要求。以下设备及管道应采用抗震支吊架:重力大于1.8KN的空调机组风机。举行截面积大于等于...
为什么机电工程项目被强制要求安装
抗震
支架呢?看了你就知道了!_百度知 ...
答:
1、什么是抗震支架:抗震支吊架是用于支承水管、风管、
桥架
等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据GB50981-2014《建筑机电工程
抗震设计规范
》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。2、哪些项目需要设置...
最新
电缆桥架
国标厚度是多少
答:
以钢制
电缆桥架
工程
设计规范
CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会 电气工程委员会修订。电缆桥架国家标准厚度 电缆桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm 100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm 150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm 400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm 800...