55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架伸缩节安装规范
电缆桥架伸缩节
怎么
安装
?
答:
一般项目:直线段电缆桥架长度超过 30M 设有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板
。电缆桥架 跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架水平安装至支架间距为2.8M,垂直安 装的支架间距2M。
桥架伸缩节安装规范
答:
伸缩节两端要求各设置一个支架,距离伸缩节端部距离不大于500mm
。桥架伸缩节的作用;主要用作电缆桥架水平敷设时,电缆桥架碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝,有振动的特殊环境时起到缓冲的作用,补偿电缆桥架出现的位移偏差,避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失,保证电缆使用畅通的作用。
桥架伸缩节
多少米一个?
答:
第二章节 桥架伸缩节规范要求
直线段钢制电缆桥架水平长度超过30米的地方,铝合金或玻钢制桥架水平长度超过15米的地方,都应该设有桥架伸缩节
;另外电缆桥架跨越建筑变形缝处应该设有桥架伸缩节,作为补偿装置。伸缩节两端各设置一个支架,
距离伸缩节端部距离不大于500mm
。
桥架伸缩节
多少米一个
答:
1、桥架伸缩节规范要求 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节
;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.2、桥架伸缩节作用 主要用作电缆敷设,电缆碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝有振动的特殊环境时起到缓冲,避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失,保证电缆畅通。金...
电缆桥架安装
有哪些
规范
?
答:
4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎
。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范一、电缆桥架型式及品种的...
电缆桥架安装
有什么
规范
?
答:
(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,
应设置伸缩缝或伸缩板
。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指...
桥架
在水平
安装
多少米加装
伸缩节
?
答:
50米。当桥架承受水平拉伸需要加装
伸缩节
(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节的
安装
是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让
桥架伸缩
,还要螺栓紧固呢(这属于...
电缆桥架安装规范
标准是什么?
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置
电缆
太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关
标准
的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
直线段金属
桥架
长度超过多少米,应设有
伸缩节
?
答:
1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m
,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1桥架接头两端0.5m处;2.2每间距1.5~3m处;2.3转弯处;2.4垂直桥架每隔1.5米处.3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无...
电缆桥架
过
伸缩
缝怎么连接
答:
它是
电缆桥架安装
中的变宽、变高、连接,水平和垂直走向中的小角度转向,动力电缆与控制电缆的分隔等必须的附件。桥架配件是电缆桥架中十分重要的部分。这样的话对它的要求是十分严格的,因为是需要应用到一些比较重要的领域中去。主要包括各种电缆、管缆卡子和连接、紧固螺栓等一些桥架配件,所有连接、紧固...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架伸缩节长度标准
桥架伸缩节螺栓安装规范
电缆桥架施工及验收规范
桥架伸缩节图片安装图解
水平桥架伸缩节安装规范要求
桥架伸缩节的正确使用方法
桥架伸缩节怎么安装正确
110管伸缩节接法视频
伸缩节螺栓安装规范