55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆怎么换算kwa
375
kwa
最大负荷是多少
答:
容量乘以1.46
。也就是说这台变压器的二次电流是375*1.46=547.5A,另外一般情况下变压器可以超载10%,即602.5A,折算成功率(三相异步电动机一个千瓦两个电流)即最大负荷大约可以带300KW。375kvA,电流大约541A,能带最大负荷:P=1.732*0.38*541*0.8=285KW 负荷指的是导线、电缆和电气设备(...
电缆线
规格型号总功率500
KWA
变压器到配电柜15M最大负载时需要多大的KV...
答:
电缆
论平方,不论KV,你这个变压器次级电流721.6A,如果按最大输出计算,得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.
150
kwa
用三相电要多大
电缆
答:
你好!,可以选用150平方的铜芯
电缆
。功率因数按0.8考虑,电压380伏 (电流=功率/1.732X电压x功率因素:150/0.527=285A,)
请问4台2500
KWA
变压器用多大
电缆
!
答:
2500KVA变压器的额定电流为3521A,选用
电缆
的话不经济。根据图集04DX101-1,选3*【3(125*10)】+1(125*16).
2000
KWA
的变压器用2根240的
电缆
能带起来吗,厂区实际用电电流为1200左右...
答:
偏小了。这么粗的
电缆
载流量按3A来控制,2根电缆的载流量为3*240*2=1440A,与你的负载相差不大,万一负载增加或大幅波动就可能造成电缆过载,建议增加 一根
10千伏
电缆
连接650
kwa
的变压器需要多少平方的电缆
答:
35或50的
250
KWA
变压器,二次侧额定电压410V,额定电流375A, ,
答:
8% 这个压降设备不能正常使用。如果压降为7% S=240,如果设备全部使用,导线截面要用240。白天用10台制冷机,加焊机,计算负荷为91 Kw ΔU%=7.6 还是高了。晚上就更高了。焊机的影响小,主要是制冷机,120的
电缆
,700m,制冷机的数量应在8台以下。因没有设备的具体资料,计算仅供参考。
125
KWA
变压器出来到配电箱需要多大
电缆线
?
答:
125KVA变压器的额定电流约如果二次侧电压是380V,那么二次侧电流190A左右。所以变压器输出的
电缆
用70平方毫米铜电缆即可。
40~63
kwa
变压器需要用多大的三相四线引进用户
答:
63kvA变压器次级额定电流是 63x1.44=90.72A,可用35平方
电缆
进户即可。
98kw的电机用多大铝
电缆
,变压器得多大
kwa
答:
距离多远,一台电机还是几台电机?50米内用185的铝
电缆
,变压器用200kvA的吧,因为要考虑到起动电流.
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆怎么换算千瓦
电缆怎么换算电流
电缆平方怎么换算千瓦
kw与电线怎么换算
电缆换算三相千瓦公式是什么
电缆换算千瓦公式口诀
电缆带多少千瓦的公式
千瓦用线的换算公式
电缆安全电流计算方法