55问答网
所有问题
当前搜索:
电流谐波畸变率国标
什么是
电流谐波畸变率
( THD)?
答:
按照上述定义,THD不包含间
谐波
,并且,有一固定的谐波上限。《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。
国家关于
谐波
的标准是什么?
答:
3、《供电营业规则》第五十五条为“电网公共连接点电压正弦波
畸变率
和用户注入电网的
谐波电流
不得超过
国家标准
GB/T14549-93的规定。用户的非线性阻抗性的用电设备接入电网运行的注入的谐波电流和引起公共连接点电压正弦波畸变率超过标准时,用户必须采取措施予以消除。否则,供电企业可中止对其供电。”4、《...
谐波
电压合格的标准是什么?
答:
合格标准与电压等级有关,详见
国标
《电能质量 公共电网
谐波
GB /T 14549--93》. 如220则总电压
畸变率
5%以内合格,10kV 就4%了。现在执行的
国家标准
是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。电能质量的定义和相关...
10千伏开关柜
电流谐波
总
畸变率
多少是正常的
答:
10千伏开关柜
电流谐波总畸变率
5%是正常的。根据查询相关资料信息,合格标准与电压等级有关,详见
国标
《电能质量公共电网谐波GB/T14549--93》,如220则总电压畸变率5%以内合格,10kV就4%了,现在执行的
国家标准
是GB/T14549-1993。
电流谐波
总
畸变率国标
答:
谐波电流总畸变率
好像没有
国家标准
,一般给客户介绍时,超过15%以上时,我们会建议客户进行治理。但是GB/T 14549-1993里面,除规定了电网标准电压下的电压谐波总畸变率以外,还规定了在标准电压和基准短路容量下,各次谐波的谐波电流允许值(即超过了该值就应该进行谐波治理)。详细见附件。
电流
THD值国际标准
答:
T电流总
谐波畸变率
是指
谐波电流
方均根值与基波电流方均根值之比的百分数。谐波电流总畸变THDi=IH/I1*100%;其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。电流有效值之比。常以百分数表示。
电流谐波
总畸变率THDi=IH/I1*100%,式中In--第n次谐波电流有效值,I...
电能质量公共电网
谐波
标准是什么?
答:
合格标准与电压等级有关,如220则总电压
畸变率
5%以内合格,10kV 就4%了。详见
国标
《电能质量 公共电网
谐波
GB /T 14549--93》。执行的
国家标准
是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,400V的谐波标准是畸变率不超过5%,该标准的具体内容,可以去查询的。
5次
谐波电流
有多大
答:
小于62A,根据
国家标准
GB/14549-1993的文件要求,电压
谐波畸变率
因控制在5%以内,电流由于率波次数不一样,标准也不致,
谐波电流
的畸变率也应该控制在5%以内。
谐波
总
畸变率
(THD)如何计算?
答:
THD(总
谐波畸变率
)的计算方法可根据不同的标准有所不同。在《GBT--17626.7-2008》中,THD的计算排除了间谐波,并设定有一个固定的谐波上限。然而,《GB/T12668.2-2002》中的定义则包含了间谐波和直流分量。计算时需要注意标准差异。谐波畸变对电力系统和电子设备产生了显著影响。首先,它会增加电力...
...5次
谐波
6%(应该是
畸变率
吧)请问这是什么意思啊?谢
答:
谐波电压畸变率=谐波电压÷基波电压
谐波电流
畸变率=谐波电流÷基波电流 你这里的5次谐波电压6%是指: 5次谐波电压÷基波电压=6 按照
国标
GB/T14549-93,380V电压等级下,奇次
谐波畸变率
超过4%就属不达标,需要治理了。