55问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器额定电流计算公式
电流互感器
二次侧
额定电流
是多少
答:
1、电力计量
电流互感器
的二次侧,
额定电流
最大为5A 。 2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。
已知电动机功率,如何估计
额定电流
?选多大的电流表和
互感器
答:
电动机额定电流的计算公式为:I = P/(√3 × V ×功率因数×效率)
。其中,P为电动机的额定功率,V为电动机的额定电压,功率因数和效率一般为额定值。电流表和互感器的选择需要根据测量需求来决定。可以直接选择合适的直通式电流表,若需要进行远传测量或需要经常读取测量值,可以考虑选择互感器与电流...
已知电动机功率,如何估计
额定电流
?选多大的电流表和
互感器
答:
因此,
正确的额定电流计算公式是:I=P/η/√3/U/cosφ
。上式中:η为额定效率,cosφ为额定功率因数。一般而言,电机功率越大,额定效率越高,额定功率因数一般也较高。这些参数一般电机铭牌上会有标注。目前15kW以上的高效电机,效率可按90~95%估算,功率因数一般可按0.8~0.85估算。
电流互感器
的内阻
计算
答:
计算方法:计算互感器的额定负载电阻RL,
公式为:RL = Ue / Ie
,其中Ue为互感器的额定电压,Ie为互感器的额定电流,计算互感器的变比K,公式为:K = Ip / Ie,其中Ip为互感器的二次电流,Ie为互感器的额定电流,计算互感器的二次电流Ip,公式为:Ip = Ie * RL / (RL + Rn),其中Rn为互...
...线电能表选择多少大的
电流互感器
,需
计算公式
以及步骤。
答:
按功率因数0.8
计算
,负荷电流If=P÷√3÷Un÷cosφ=100÷1.732÷0.38÷0.8=190A。选
电流互感器
一次
额定电流
Ih应满足If=(0.75~1.0)Ih,选互感器一次额定电流Ih为200A,二次额定电流为5A,即变比为200/5。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,满足5A要求,可选择额定电流为1.5(6...
求
电流互感器
的
计算公式
答:
但是在
电流互感器
的一次绕组中相当有60A的电流,其二次绕组中就会出现5A的电流,于是表针就满偏转了,就指示到15A的位置上了。
计算
:一次导线穿过环形铁心的次数(匝数)=电流互感器的一次
额定电流
(穿入1匝的时候)/电流表的满偏转电流标示值。本例:60/15=4匝。希望您能理解。
...在控制回路中配多大的热过载继电器?他的
计算公式
是
答:
额定电流
I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=604安 倍率 1000/5A=200倍 二次回路电流 I=604/200≈3 热过载继电器在额定电流的1.2倍到1.3倍之间选择 1.2X3=3.6 1.3X3=3.9 3.6A-3.9A之间最合理。如果一定要在你上面3组数中选择一个,选3.2到5A ...
电流互感器
容量是什么意思
答:
电流互感器
容量的意思是:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。电流互感器容量等于二次
额定电流
的平方乘负载阻抗。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载...
两个
电流互感器
,测量三相电流?原量?
答:
在A、C相装设
电流互感器
,A相电流互感器二次的k1接A相电流表,C相电流互感器二次的k1接C相 三相电路电流的
计算公式
:电流=功率/电压/电压相位1.732/负载功率因数。一般电动机等电感类负载,功率因数约为0.75-0.85左右(设备铭牌会有标注)。一般取暖器电热丝等电阻型负载,功率因数基本为1。比如...
10KV开关出线
电流互感器
50比5,变压器为800KVA,请问保护定值怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次
额定电流计算公式
为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器配互感器计算公式
怎样选择电流互感器
怎样计算用多大的电流互感器
电流互感器二次侧怎么算电流
如何配电流互感器公式
互感器测量的电流怎么算
10kv过流保护整定值计算
继电保护整定计算软件
互感器最简单三个公式