55问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器穿心匝数怎么计算倍数
电流互感器
的倍率是多少?
答:
实际应用中的计算公式:
实际倍率=穿心1匝的倍率除以穿心匝数
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
穿心匝数
与倍率关系
答:
倍率等于穿心匝数乘电流互感器的变比
。穿心匝数与倍率的关系通过电流互感器的变比来解释,电流互感器的铭牌标示穿心一匝是20,那么穿心5匝就是100,这意味着,穿心匝数增加,互感器的变比也会相应地增加,因此穿心匝数与倍率的关系是倍率等于穿心匝数乘电流互感器的变比。
穿心电流互感器
三
匝
分别穿在三条不同的线上,倍率是多少?请算一下?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍, 150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。
3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍
。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际...
请问,比如100/5的
互感器穿心匝数
共5匝,应该
怎么
换算倍率?
答:
如果
电流互感器
器铭牌标示,
穿心
一
匝
是100/5。穿心5匝就是100/5=20。也就互感器变比是20/5。
电流互感器
穿芯
匝数怎么
求?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出电流互感器的穿心匝数
。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
互感器穿心匝数
和倍率
答:
互感器穿心匝数
越多,倍率越大。根据光明生活网查询显示,穿绕1匝,则互感器倍率为1,即输出为穿心1匝的
电流
值,穿绕2匝,则互感器倍率为2,即输出为穿心2匝的电流值,以此类推,互感器穿心匝数越多,倍率越大。
电流互感器怎么
看
倍数
?
答:
流
互感器
名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率
计算
是。100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如:
电流
比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕
匝数
为1匝的
倍数
为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那...
这个
电流互感器
的比例
怎么
看
答:
回答:这个
电流互感器
的比例可以是铭牌上标注的:200/5、100/5、50/5、40/5、20/5中的任意一个,这具体比例取决于在使用的时候在这个电流互感器芯内穿过的载流导线的
匝数
,在芯内穿过1匝时比例是200/5;在芯内穿过2匝时比例是100/5;在芯内穿过4匝时比例是50/5;在芯内穿过5匝时比例是40/5;在...
有关
电流互感器穿心匝数
与电流倍率的问题
答:
1》直穿过
电流互感器
属
穿心
1匝。2》互感器内孔线数即为穿线
匝数
。
求
电流互感器
绕线三圈
如何计算
电费是多少倍,电流比是100/5A.
答:
一般
互感器
上有匝数比的表格,对照就可以知道。按你提供的数据估计是1匝150/5···5匝30/5···10匝15/5的。那么电表读数的倍率是根据匝数来对应的,如果你的
穿心匝数
是1匝,那么倍率就是30,电量=读数*30,如果你的穿心匝数是3匝,那么倍率就是10,电量=读数*10,如果你的穿心匝数是10匝,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器穿心匝的意义
互感器400比5怎么配电表
电流互感器选用口诀
100/5互感器穿心两匝
电流互感器穿心匝数对电表的影响
电流互感器型号对照表
30比1电流互感器5匝变比是多少
电流互感器30比5什么意思
用互感器测大电流电度表如何选择