电流互感器没有电流为什么
互感器
测试仪一次
电流
不输出
怎么回事
答:
互感器损坏
。电流互感器若绝缘包扎不均,出现外紧内松、纸有皱褶,电容屏错位或并腿时出现损伤绝缘等缺陷,会造成运行中电流不输出。
5/5A
电流互感器
一次侧有4A,
为什么
二次侧
没有电流
?
答:
1、电流互感器二次侧开路;
2、电流互感器故障
。
高压
互感器
表C相
没电流什么
原因?
答:
究其原因,
一般有下列几种:(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断
,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络...
一个
电流互感器
进电表的线
没有电流
,另一个有电流。(存在三相负载)是什 ...
答:
先检查流互二次接线是否断路,再检查流互是否有声音变大、温度升高(与另外两相的比较)
,如果流互有发热或者烧损,就换流互吧
电流互感器
和电流表接好后启动
有电流
正常运转
无电流
显示
怎么回事
?_百度...
答:
可能
电流互感器电流
比选大
了
,实际工作电流太小,造成电流表不显示。可以改绕电流互感器一次匝数提高电流表的灵敏度;如互感器一次绕一匝是 300A/5A,绕两匝就是150A/5A,绕3匝是75A/5A。电流表要与互感器变比匹配才能有正确示数。
电压互感器和
电流互感器
二次侧接地点,
为什么没有
对地电流
答:
接地的目的是将二次的电位和地等电位,是一点接地,
没有电流
。如果有电流测量就不可能准确了。接地是如果主绝缘击穿,二次不至于出现过电压,导致二次设备烧坏
电流互感器
连接电流表启动电机后不显示电流是
怎么回事
答:
电流互感器
变比过大或电流表倍率过大引起的,在启动电机时因电流较大,电流表有摆动,启动以后的电流降下来时电流表指针在偏小位置。
...
互感器
上的两端我用万用表测了一下,
为什么没有
电压和
电流
,已经通 ...
答:
首先
互感器
不允许开路,开路是很危险的。互感器必须具备闭合回路才能产生
电流
。互感器接上电阻就能测到电压。U=IR。
电流互感器
连接电流表启动电机后不显示电流是
怎么回事
?
答:
电流互感器
连接电流表,电机启动后电流表不显示电流的原因有很多,互感器变比与电流表不匹配,互感器或电流表一方损坏,接线错误等等
带
互感器
的电表A相
无电流
是怎么一回事?
答:
这个故障比较好排查:先测量一下A相主回路是否有电流(测量
没有电流
,或者电流很低)。再测量
互感器
是否完好。最后排查接线是否正确,线路通断。