55问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器接电度表倍数算法
电度表
接互感器时
电流互感器
的
倍数
怎么算
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电度表
的
倍数
怎么算啊?
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。凡...
35KV的高压
电流互感器
为300/5A。请问
电度表
如何计算电量。倍率是多少...
答:
你好:
——1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行
。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ ...
互感器
与
电表
的
倍数
:上海互感器厂互感器,
电流
比1000A 10VA。匝数:1 T...
答:
倍率是1000/5=200,就是
电表
读数乘200就是实际电量。
电度表
显示的数字是
互感器
的什么
倍数
?
答:
电度的
计算方法
为(本月抄表数减上月抄表数)乘(300除5)除电线穿过互感器的匝数。采用
电流互感器
的300/5意为电流比,比例是60倍,按照
电度表
的显示的功率的60倍的结果,就是实际消耗的功率,根据Q=UI其中I小了60倍,相应功率也是小了60倍,也就是显示的功率是缩小60倍以后的数值。
电度表电流互感器
的变比是如何计算
答:
电流互感器
已经明确标注变比为100/5,条件是“穿心2匝”,也就说明互感器是在穿过两匝时,变比为100/5=20倍,而且图中确实采用了这种接法,所以
电度表
电量计算时就应该按照20倍来计算。电流互感器如果没有标注这个“穿心2匝”,那么互感器变比在单芯穿过时为100/5=20倍,也就是二次侧匝数为一次侧...
互感器倍数
怎么算
答:
三、电表接互感器怎么算倍数电表的倍数=
电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后...
电流互感器接电表
怎么算电度
答:
380/220V系统中如果采用200/5的
互感器
接入计量,实用电量=实抄电量×互感器倍率(即200/5=40倍),考虑一次回路在互感器上已绕一圈,故实际倍率为标称倍率的1/2(即20倍)
怎么认
电表互感器
的
倍数
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按"1"计算.即:所以变比即为电表的75/5,即为原来的1/15。
互感器电表电度算法
公式
答:
电流互感器
要看互感器的比例,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率。举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20(三相计量时3个互感器的比例必须一致)。电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的
电度表
统一为电流5A,电压100V。而低压计量(通常用230V/400V表示)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器怎么看倍数算电度数
电流互感器的倍数怎么算
动力电表接线图互感器倍数
带电流互感器的电表怎样计算
电表电流互感器怎么算
电表读数时要乘互感器倍数吗
电流互感器的倍数
电流互感器倍数怎么配
德力西电流互感器怎么看倍数