55问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧无电流
5/5A
电流互感器
一次侧有4A,为什么
二次侧没有电流
?
答:
1、电流互感器二次侧开路;
2、电流互感器故障
。
电流互感器
一次侧有电流,
二次侧
短路
无电流
,二次侧开路有电压是什么原...
答:
二次
绕组可能断线了
电压互感器和
电流互感器二次侧
接地点,为什么
没有
对地电流
答:
接地的目的是将二次的电位和地等电位,是一点接地,没有电流。如果有电流测量就不可能准确了
。接地是如果主绝缘击穿,二次不至于出现过电压,导致二次设备烧坏
电流互感器
做实验为什么
二次侧没有电流
,都有什么情况会出现这种情况_百 ...
答:
1主线圈烧坏了
。2.中心抽头已坏3.二次测已坏
电流互感器二次侧
用试电笔测怎么没电
答:
而
电流互感器
的
二次侧
有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然
没有
电啦!你可以将电流互感器看成是一个二次侧短路的升压变压器,它的一次侧的压降很小,所以感应到二次侧的电压也不大,而且电流互感器的二次侧有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然没有电啦!二次侧不存在有高电压...
为何不允许
电流互感器二次侧
开路
答:
可能烧损
电流互感器
(CT),引起高电压可能造成人身或设备安全事故。CT运行中二次侧开路后,
二次侧无电流
,CT处于空载运行。此时一次
侧电流
不变,并将全部转换成励磁电流,使CT铁芯饱和,铁芯损耗增加。结果将导致CT产生高热,影响CT工作性能,甚至破坏绝缘烧损CT;磁通饱和,磁通密度大幅增加,可能感应出高...
三相四线电表有一个
互感器二次侧
开路,会停止工作么
答:
互感器二次侧
开路,则该互感器不能工作或者工作不正常。当
电流互感器
次级绕组开路时,这时候一次电流如果
没有
变化,二次回路断开,或者电阻很大,那么二次侧的电流为0,或者非常小,二次线圈或铁芯的磁通量就很小,不能抵消掉一次磁通量。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和,这个变化是突然的...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
答:
这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。如果
电流互感器
的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的
二次电流
消失,因而就
没有
对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下...
电流互感器
和电压互感器的
二次侧
开断问题
答:
电流互感器二次绕组开断后,一次绕组电流变成励磁电流,铁芯的磁密度急剧增大,磁路高度饱和,损耗猛增,将导致铁芯过热绕组烧毁;其次,
电流互感器二次侧
绕组远大于一次侧,相当于一个很大的升压变压器,在二次绕组的开路时将产生极高的尖峰电压,危及安全。因此,电流互感器二次侧不允许开断。电压互感器二次侧短路电压...
电流互感器二次侧
是什么意思?麻烦详细解释!
答:
电流互感器二次侧
就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行。接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行。互感器二次侧端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路二次侧线圈...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器二次侧电流通常为
电流互感器二次侧的额定电流
电流互感器二次侧电流为什么是5A
电流互感器将大电流转换为二次侧的
电流互感器二次侧电流方向怎么判断
电流互感器二次侧开路电流变小
电流互感器一次侧二次侧
电流互感器二次侧电压有多少
电流互感器二次侧有电吗