55问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧可以装熔断器吗
请问:
电流互感器二次侧
为何不许装设
熔断器
?邦邦我,我要考试
答:
用于自动励磁调整装置的电压互感器二次侧一般不装设熔断器
。这是为了防止熔断器接触不良或熔断,使自动励磁调整装置强行励磁误动作。(4)220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。二次侧熔断器选择的一般原则:(1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时...
电流互感器
的
二次
回路为什么不允许
装熔断
答:
所以 运行中的电流互感器二次不允许开路,
所以不允许装熔断器
。
电流互感器
在使用时,
二次
线圈电路中,可不
可以装
设
熔断器
答:
电流互感器的二次回路中,
严禁装设熔断器
,以防过负荷或短路造成熔断器熔断后,电流互感器二次开路,出现高压而出现安全事故。
请问:
电流互感器二次侧
为何不许装设
熔断器
?邦邦我,我要考试
答:
副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以
电流互感器二次侧
不许装设
熔断器
。
为什么
电流互感器二次侧
不
能装
设
熔断器
?
答:
二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。所以
电流互感器二次侧
不能装设
熔断器
。
电流互感器
的
二次侧
严禁什么?
答:
电流互感器
运行时
二次侧
严禁开路,安装时二次侧严禁装设开关或
熔断器
。如果二次侧开路,电流互感器就成为空载运行,此时一次侧全部成为激磁电流并使铁芯中的磁通猛增。这样一方面使铁损增加,铁芯严重发热,以致烧毁绕组绝缘或使高压侧对地短路;更严重的是,在二次侧会感应很高的电压,可能将绕组的绝缘击穿...
电流互感器二次侧
为什么不允许装置
熔断器
答:
熔断器
是为了保护,过流时应该熔断,熔断后开路,可是
电流互感器二次
偏偏不能开路。
电流互感器二次
回流中为什么不装设
熔断器
答:
总磁通密度不大,二次侧电势也不高。但当开路时,二次电流等于零,一次电流完全变成了激磁电流,在二次线圈中将产生很高的电势(峰值可达几千状,甚至更高),不但可能损坏二次绝缘,而且还威胁人身安全。此外,铁芯磁通密度过度增大,也可能造成铁芯过热而损坏。所以
电流互感器二次侧
不
能装熔断器
....
为什么
电流互感器二次侧
不
能装熔断器
答:
而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。所以,
电流互感器二次侧
不
能装熔断器
的原因是:当熔断器...
电流互感器
和电压互感器的
二次侧
是否
安装熔断器
?为什么?
答:
电流互感器
的
二次侧
是不能开路的,所以不
能安装熔断器
, 电压互感器的二次侧是不能短路的,所以
可以安装熔断器
。。。呵呵呵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将
电流互感器的正误差
电流互感器二次侧回路可以
绝缘的电压分布电导率
电流继电器的正误差
42步进电机两相四线连接线
电流互感器二次侧为什么不能开路
电能表应在离地面多少之间安装
电流互感器二次绕组不允许开路